1 頁 (共 1 頁)

有關於折減係數和計算的問題

文章發表於 : 2013 6月 28 (週五) 12:00 pm
#0 由 王阿西
現在RC計算剪力筋間距
標稱剪力換算設計剪力的折減係數是用0.75還是0.85?

還有Vs=Vn-Vc 和 Vs=Vn-Vc*折減係數 哪個才是對的

寫考古題的時候 詳解本這些狀況都有 所以有點亂

Re: 有關於折減係數和計算的問題

文章發表於 : 2013 6月 28 (週五) 3:35 pm
#1 由 pc32959
王阿西 寫:現在RC計算剪力筋間距
標稱剪力換算設計剪力的折減係數是用0.75還是0.85?

還有Vs=Vn-Vc 和 Vs=Vn-Vc*折減係數 哪個才是對的

寫考古題的時候 詳解本這些狀況都有 所以有點亂


Vc=0.53*[(fc')^(1/2)]bw*d

Vs=Av*fy*d/S

Vn = (Vc+Vs)

Vu=ψ*Vn=ψ*(Vc+Vs)

ψ=0.75

(Vu/ψ)-Vc = Vs

文章發表於 : 2013 6月 28 (週五) 10:37 pm
#2 由 王阿西
所以現在是用0.75而不是0.85

文章發表於 : 2013 6月 28 (週五) 10:48 pm
#3 由 pc32959
王阿西 寫:所以現在是用0.75而不是0.85


剪力筋折減係數一直都是0.75....................不然勒?

會用到折減係數0.85只有柱的軸向強度-螺箍筋α。

文章發表於 : 2013 6月 29 (週六) 12:52 am
#4 由 tpn22712
pc32959 寫:
王阿西 寫:所以現在是用0.75而不是0.85


剪力筋折減係數一直都是0.75....................不然勒?

會用到折減係數0.85只有柱的軸向強度-螺箍筋α。



第一句對,第二句根本亂扯一通.........

折減係數跟你是不是柱一點關係也沒有!

而且即使是用螺箍筋,也要看你拉力筋應變多少來決定折減係數

哪來直接喊出0.85這玩意兒的

考試快到了,加油囉

文章發表於 : 2013 6月 29 (週六) 7:05 am
#5 由 pc32959
【柱的軸向強度】

P0 = 0.85fc'*Ag + Ast*fy

Pn = a*P0

Pd = ψ*Pn = ψ*a*P0

a,螺箍筋=0.85,橫箍筋=0.8
ψ,螺箍筋=0.7,橫箍筋=0.65

【柱的載重強度】

Pn = Cc+Cs-Ts

(Pn載重強度)計算出來,要小於等於(Pn軸向強度)..........檢核ok!
------------------------------------------------------------------------------------------


請問我哪一點亂扯一通了?

文章發表於 : 2013 6月 29 (週六) 8:00 am
#6 由 王阿西
謝謝 這樣這次考試應該就不煩惱這個了

文章發表於 : 2013 6月 29 (週六) 10:22 am
#7 由 tpn22712
pc32959 寫:【柱的軸向強度】

那個0.85根本就不是折減係數

請你看清楚基本定義

另外也請發問樓主有點自己的思考方式,

不要被這種回答牽著鼻子走

是說因此而少了個對手的話,

我相信考生群會非常高興的

文章發表於 : 2013 7月 01 (週一) 9:58 am
#8 由 b516
pc32959 寫:
王阿西 寫:所以現在是用0.75而不是0.85


剪力筋折減係數一直都是0.75....................不然勒?

會用到折減係數0.85只有柱的軸向強度-螺箍筋α。

以前舊規範梁的剪力強度折減係數是用0.85啦..後來新規範改成0.75了
至於柱的舊規範是用0.75…但新規範改成拉力控制斷面0.9、過渡斷面以及壓力控制斷面0.65了