基礎螺栓突出預留長度規定

文章發表於 : 2013 11月 12 (週二) 3:59 pm
#0 由 小良
各位先進:有關路燈基座之基礎螺栓突出預留長度規定,相關規範有無規定,可供實務上施作及監造時之參考。若預留長度太長容易危及用路人安全,若太短螺栓強度是否不足,翻遍國內相關鋼構規範好像沒有,有點困擾。

Re: 基礎螺栓突出預留長度規定

文章發表於 : 2013 11月 12 (週二) 5:11 pm
#1 由 justdoit
經驗而言,最少三牙,應該說三牙剛剛好,避免沉牙及過長,供參!!!請先進指教!!

Re: 基礎螺栓突出預留長度規定

文章發表於 : 2013 11月 14 (週四) 1:36 pm
#2 由 A-DOG
下次改用化栓從上往下打,或在凸牙上指定使用橡膠頭或塑膠蓋。如果我記得沒錯的話,好像規定內沒有很明確的說明。

Re: 基礎螺栓突出預留長度規定

文章發表於 : 2013 11月 15 (週五) 11:45 am
#3 由 hkchang
或許可以參閱"鋼構造建築物鋼結構施工規範"
印象中有提到

Re: 基礎螺栓突出預留長度規定

文章發表於 : 2013 11月 16 (週六) 11:12 pm
#4 由 oscarnevan
首先,你要了解基礎螺栓的作用在於「固定基礎板」,

基礎板及螺栓的設計是基於ASTM anchor blot & base plate相關規定,

國內是找不到相關文獻的。

基本上基礎版與混凝土基座會產生類似雙筋梁的「拉」「壓」平衡彎矩,詳細的請找ASTM書籍,

所以,anchor bolt只需要鎖至「貼緊」,即能提供足夠強度符合相關設計規範。(不像鋼構接合設計,還要分承壓型or摩阻型,有預拉力限制)

施工上,通常以鎖2個nute的方式達到「貼緊」的需求。

因此你在基礎灌漿的時候,預留的anchor bolt長度約是混凝土調整層(2~5cm,路燈應該1cm就也就夠了),
基礎板厚設備基礎通常50mm以上,路燈並無研究,但是不建議小於20mm,易產生翹曲,非常容易超過ASTM的規定。

如此bolt預留長度約2*nute高度+基礎板+調整層。
以上是基礎以上的長度。

另外還要計算基礎以下的長度,其抗拉拔的破壞模式有沒有符合規範,通常埋深30~60cm都有。

====以上是在中鼎工程所學的相關設計概念,如有謬誤,請各位先進指教====