加入土木人討論區粉絲團
兩個疑問:
1.混凝土試體進行抗壓試驗時,是否為剪力破壞居多?若為剪力破壞,依照應力莫耳圓推估,軸壓達280kg/cm2時,最大剪力應為140kg/cm2,此與RC設計時所取之Vc=0.53√fc' bd差異甚大,兩者在破壞機制考量上是否不同?
2.混凝土試體尺寸一般為直徑15cm,高30cm,假設取一厚度5cm甚至1cm的試體來試壓,是否仍可得到相同的強度,邏輯上應該不行,不過理論上如何解釋?
兩個問題,請各問前輩賜教,謝謝!
現在的時間是 2025 6月 18 (週三) 4:20 am
版主: 紫煌
curve 寫:兩個疑問:
1.混凝土試體進行抗壓試驗時,是否為剪力破壞居多?若為剪力破壞,依照應力莫耳圓推估,軸壓達280kg/cm2時,最大剪力應為140kg/cm2,此與RC設計時所取之Vc=0.53√fc' bd差異甚大,兩者在破壞機制考量上是否不同?
curve 寫:2.混凝土試體尺寸一般為直徑15cm,高30cm,假設取一厚度5cm甚至1cm的試體來試壓,是否仍可得到相同的強度,邏輯上應該不行,不過理論上如何解釋?
兩個問題,請各問前輩賜教,謝謝!
chengyu.chen 寫:curve 寫:兩個疑問:
1.混凝土試體進行抗壓試驗時,是否為剪力破壞居多?若為剪力破壞,依照應力莫耳圓推估,軸壓達280kg/cm2時,最大剪力應為140kg/cm2,此與RC設計時所取之Vc=0.53√fc' bd差異甚大,兩者在破壞機制考量上是否不同?
chengyu.chen 寫:軸壓達到280kg/cm^2,最大剪力為140kg/cm^2,應該是抗壓實驗結果所推估的,
但是為什麼RC設計,Vc用0.53√fc' bd,
因為一個已定尺寸關係15cm*30cm圓柱體,另一個未定尺寸關係,Vc=0.53√fc' bd,注意梁上b與d的變化。
chengyu.chen 寫:不好意思,我修正一下自己的觀念。
0.53*(√fc')*bd 這個是用於剪力筋配置間距,所設計出來混凝土承受的剪力。
15*30圓柱體,是試體試驗中,抗壓試驗裡混凝土所能承受的剪力強度。
這兩個運用的地方不同,所以規範值範圍自然也就不同。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客