問題1:鋼筋混凝土結構標準圖中有2張圖:
1.鋼筋伸展與搭接長度(A)
2.鋼筋伸展與搭接長度(B)
這兩張圖差在哪裡,要以哪張為準。(公式都一樣,為什麼有2個版本)


問題2:梁上層筋在中間搭接(L/2),梁下層筋在兩端搭接(L/4),可否用受壓搭接那張表來搭接??


問題3:同上板上層筋在中間搭接(L/2),梁下層筋在兩端搭接(L/4),可否用受壓搭接那張表來搭接??


問題4: 柱主筋採續接器應錯開75CM,那是否需要隔層錯開續接??? 以及續接位置應該離地至少多高??
若依柱中間搭接(L/2),樓層高400第一根在100、第二根在175,已施工來講第二根好像太高了


問題5:標準彎鉤90度是否一律使用12db,135度 6db>=7.5, 180度 4db>=6.5
如:柱主筋、梁主筋、箍筋、繫筋..等

Re: 鋼筋混凝土結構標準圖疑問 (搭接、續接器、標準彎鉤)

文章發表於 : 2014 8月 03 (週日) 2:07 pm
#1 由 紫煌
請貼圖,大家可以幫忙看,現在都用手機上網

Re: 鋼筋混凝土結構標準圖疑問 (搭接、續接器、標準彎鉤)

文章發表於 : 2014 8月 04 (週一) 4:15 pm
#2 由 劉東
ambrosia404 寫:問題1:鋼筋混凝土結構標準圖中有2張圖:
問題1 沒意外您看到的一個是頂層拉力鋼筋 ,一個是一般拉力鋼筋,同一個格子,兩表差應該是1.3倍。

問題2 3 不能。因為除非該構件鋼筋專門設計為受壓(這都只有設計技師才會知道),要不然一般
樓層樑上下層鋼筋在不同的外力行為之下,都有可能承受拉力。

問題4 邏輯上,台灣的續接器是要求比鋼筋更強,去做抗拉或反覆的時候,都要求鋼筋要先斷,但是為了怕
偷工減料還是施工不良,所以一般才會要求要錯開及續接位置在中間帶,如果是建築場,一定是隔層續接
的好, 一方面考量您說的施工性,一方面這樣比較省材料。

問題5 是的。不過請仔細看,除了分構件(主筋跟箍、繫筋外),還有分號數的。

以上回答若有誤謬,尚請先進不吝指正。謝謝~

Re: 鋼筋混凝土結構標準圖疑問 (搭接、續接器、標準彎鉤)

文章發表於 : 2014 8月 04 (週一) 8:48 pm
#3 由 tn002681
劉東 寫:問題1 沒意外您看到的一個是頂層拉力鋼筋 ,一個是一般拉力鋼筋,同一個格子,兩表差應該是1.3倍。


劉東前輩的意思是說,這個1.3倍是乙級搭接長度是嗎?

照您這樣講,原po的圖樣相同的有兩張,那就是分別為一個為甲級搭接鋼筋長度,一個乙級搭接鋼筋長度。

Re: 鋼筋混凝土結構標準圖疑問 (搭接、續接器、標準彎鉤)

文章發表於 : 2014 8月 05 (週二) 8:39 am
#4 由 劉東
tn002681 寫:
劉東 寫:問題1 沒意外您看到的一個是頂層拉力鋼筋 ,一個是一般拉力鋼筋,同一個格子,兩表差應該是1.3倍。


劉東前輩的意思是說,這個1.3倍是乙級搭接長度是嗎?

照您這樣講,原po的圖樣相同的有兩張,那就是分別為一個為甲級搭接鋼筋長度,一個乙級搭接鋼筋長度。


並不是~請參看蔡修毓老師的書,有學理上詳細的說明
一般不可能會給甲級搭接的表,實務上甲級搭接的要件基本上會符合的機會可能很少(我個人經驗淺,真的沒看過),就算技師同意,沒意外我個人也不是很敢用,仍舊傾向能不搭就不搭~~
鋼筋標準表一般是分Ld跟乙級搭接後,再分一般拉力鋼筋跟頂層拉力鋼筋(一次RC 30CM以上 ,通常為梁與大於30CM厚之版)
撿料時大概就很簡單的的這樣去用了

Re: 鋼筋混凝土結構標準圖疑問 (搭接、續接器、標準彎鉤)

文章發表於 : 2014 8月 17 (週日) 10:14 am
#5 由 ambrosia404
劉東 寫:
第5個問題:如果 FC=280 FY=4200 #10 其90度標準彎鉤是46CM(梁、柱主筋)嗎??

因為依12DB=12*3.22=38.64, 1/4弧度(90度彎鉤) 8DB/4=25.76/4=6.44
38.64+6.44=45.08CM......是這樣嗎??


令問1: 標準彎勾是否不考慮 FC、FY、使用部位 ,只考慮號數及彎鉤的角度??

Re: 鋼筋混凝土結構標準圖疑問 (搭接、續接器、標準彎鉤)

文章發表於 : 2014 8月 17 (週日) 11:05 am
#6 由 劉東
ambrosia404 寫:
感謝前輩不吝嗇指教

因為鋼筋工看撿料圖加工跟你查驗的時候,都是量鋼筋水平部分的最上面到直線段底
所以一般是水平筋1db+標準輪距8db/2+直線段12db=17db
#10 主筋 db=3.2cm (取3.22CM也可以) 標準彎鉤=17*3.2=54.4CM 所以通常你看到的撿料單會寫55CM

ㄟ....如果你看到的不是55CM也不用太過訝異,標準彎鉤太長有時候真的會讓你無法施工.....
所以可能經過"一番討論後" 縮短了也說不定.....

標準彎鉤是指鋼筋加工的樣子,只分主筋跟箍繫筋。 要考慮f'c、fy的,就是在ldh(標準彎鉤埋置長)考慮了...