1 頁 (共 1 頁)

一般斜柱配筋問題~

文章發表於 : 2014 8月 05 (週二) 2:16 pm
#0 由 ri0o0o0o0o0o0o0o0o0
想問各位前輩,小弟我在營造廠上班! 最近的案子做到五樓一個斜柱
建築師那邊沒有圖也沒有事先說明斜柱配筋,所以我們就按鋼筋師傅的經驗及主任的經驗
就一致認定斜柱的箍筋是綁橫的(水平),綁好之後建築師來現場看說這樣不行,於是封一半的模
全拆重綁,建築師說要綁斜的(跟著斜柱的斜度走,與主筋成90度)
請問各位大大 一般設計斜柱的箍筋是斜的還水平的?還是要看結構或設計不一定?
我在網路上找不到明確答案..
感恩 (石化)

Re: 一般斜柱配筋問題~

文章發表於 : 2014 8月 05 (週二) 2:35 pm
#1 由 tn002681
據瞭解,箍筋與主筋成90度才有圍束效果。

箍筋本來就圍束核心混凝土,與防止鋼筋挫曲。

假設箍筋與主筋有存在某個角度的圍束,可能會造成滑動的結果,沒辦法確實圍束主筋。

Re: 一般斜柱配筋問題~

文章發表於 : 2014 8月 05 (週二) 2:52 pm
#2 由 劉東
不知道那根斜柱是用來幹嘛的,如果只是造型柱,你主任的想法應該也很正常

如果只是外牆那邊的柱面是斜的,應該是正柱是正方形配置,然後斜面再補溫度鋼筋,該溫度鋼筋就應該無傷大雅

為什麼會出現斜柱且為結構柱? 個人很好奇~~而且如果是建築師所說的為真,請問該樑柱接頭如何綁紮?

似乎是一個很好玩的案例~

Re: 一般斜柱配筋問題~

文章發表於 : 2014 8月 05 (週二) 2:58 pm
#3 由 tn002681
土木人玩的是結構穩定,但是建築師玩的是美觀造型,

建築師常常會設計一些特殊造型的結構物,斜柱的結構物就不難解釋了。

但是的確斜柱應力傳遞方面該如何處理,倒是一個問題,變成結構技師跟建築師要協調了。

Re: 一般斜柱配筋問題~

文章發表於 : 2014 8月 05 (週二) 5:42 pm
#4 由 27149
沒錯,要看這斜柱是結構柱還是造型柱,結構柱的話一定要經過結構分析後才知道鋼筋號數及配置情況,這部分絕對不是靠鋼筋師傅或者工地主任靠現場經驗去綁

看這個案例應該是造型柱居多,那此時綁鋼筋這鋼筋的作用只是溫度鋼筋而已,避免混凝土剝裂而已,可配最輕的鋼筋量,箍筋的話#3或#4@20~25左右,縱向鋼筋大概配最小鋼筋量即可,即可知道要配幾隻鋼筋和使用的號數,建議用#5左右

綁紮方式我覺得要箍筋垂直主筋方向才可以避免混凝土脫落


以上參考看看

Re: 一般斜柱配筋問題~

文章發表於 : 2014 8月 06 (週三) 2:46 pm
#5 由 ri0o0o0o0o0o0o0o0o0
各位大大只有專業而已..忘了說是造型柱@@