大家好,小弟最近剛被派駐到另一個工地當監工(因為上個主任離職),因為目前是在連
續壁開挖階段,所以我們經理是叫我檢查鋼筋這個項目,但是前天在檢查的時候,我發現
連續壁柱位與放樣的柱位差了40公分,這根柱在地下應該室是160,上來到1F之後才變120
,現場是直接做120公分寬的柱子…
重點是這個單元也已經完成半個多月了,也就是我來之前已經完成,竟然也都沒人發現…
所以我想請教一下各位,發生這種情形應該怎麼解決呢??