1 頁 (共 1 頁)

連續壁梁柱問題請益

文章發表於 : 2014 8月 05 (週二) 7:06 pm
#0 由 squall17
大家好,小弟最近剛被派駐到另一個工地當監工(因為上個主任離職),因為目前是在連
續壁開挖階段,所以我們經理是叫我檢查鋼筋這個項目,但是前天在檢查的時候,我發現
連續壁柱位與放樣的柱位差了40公分,這根柱在地下應該室是160,上來到1F之後才變120
,現場是直接做120公分寬的柱子…

重點是這個單元也已經完成半個多月了,也就是我來之前已經完成,竟然也都沒人發現…

所以我想請教一下各位,發生這種情形應該怎麼解決呢??

Re: 連續壁梁柱問題請益

文章發表於 : 2014 8月 05 (週二) 7:56 pm
#1 由 tn002681
(1) 問綁鋼筋的師傅是否有做變更設計
(2) 問前任工地主任是否有做變更設計
(3) 看設計圖說(藍晒圖),原本設計就如此,或者之後有做變更設計
(4) 跟(設計師)協商,原本設計就如此,還是事後有做變更設計
(5) 跟(設計師)協商,若變更設計如此,結構承載是否足夠
(6) 跟(業主)協商,事前詢問的條件,業主是否能接受
(7) 搞清楚是施工錯誤,還是變更設計的問題

施工錯誤,依照契約與設計圖要求廠商拆掉重新施工,施工廠商不履行契約,履約不成,那就是在付款的問題打轉,一、您可以不付款項,二、要求施工廠商改正。重點都在錢上。

若是變更設計,沒有結構上的虞慮,大概就沒問題。