1 頁 (共 1 頁)

模板應力分析

文章發表於 : 2008 4月 15 (週二) 10:36 pm
#0 由 ivi
放在此區不知道合不合適?

想請教網上有算過模板應力計算的前輩,
一般模板最裡層的那層襯板(合板)的應力分析,
大多採簡支梁分析還是用連續梁?

行為上好像應該用連續梁,不過有些書用簡支梁算,
當然用簡支梁計算是偏安全側......

想請教一般業界採用的算法為何?

謝謝!

文章發表於 : 2008 4月 16 (週三) 8:50 am
#1 由 ewb2
很久沒算了,憑著殘缺的記憶...

最內層的襯板我都採簡支梁計算,
沒有為什麼,因為在我算過的case裡,從來沒有是這個地方NG的,
自然就選最簡單也最保守的算式了。

通常好像是在第2還是第3層橫撐的地方,容易有算不過的情形,
遇到這種case,我才會考慮用連續梁來模擬。
好像很不專業和精確,都在凹的感覺。 (印堂發黑)

文章發表於 : 2008 4月 16 (週三) 10:04 am
#2 由 zakkpeng
印象中
工程會出的品管工程師教材裡
範例中的襯板應力計算也是用簡支梁公式

以我個人的經驗
襯板不管簡支梁或連續梁公式我都用過
審查也幾乎都沒什麼意見
回應上面那個仁兄講的
有的時候因為要讓現成的材料算得過
才考慮變換使用的公式
(失魂)

文章發表於 : 2008 4月 16 (週三) 9:13 pm
#3 由 ivi
感謝 ewb2、zakkpeng 兄的解惑,
謝謝啦~~

(微笑)