1 頁 (共 1 頁)

關於配置拉力鋼筋面積的問題

文章發表於 : 2014 10月 12 (週日) 11:27 am
#0 由 Zilong
假如現在知道了b h d fc` fy等
那如何藉由配置的拉力鋼筋的面積來判斷此斷面為拉力控制斷面或壓力控制斷面呢?

Re: 關於配置拉力鋼筋面積的問題

文章發表於 : 2014 10月 12 (週日) 5:05 pm
#1 由 opender
Zilong 寫:假如現在知道了b h d fc` fy等
那如何藉由配置的拉力鋼筋的面積來判斷此斷面為拉力控制斷面或壓力控制斷面呢?


判斷拉力或壓力降伏,可以先假設拉、壓皆降去算中性軸x,再用求出來的x去檢核拉、壓力筋的應力,如果沒降伏再用沒有降伏的應力表示式重解一次x,這種方法比較快,不用在那邊判斷來判斷去,很多補習班的老師都是這樣說,我自己也覺的這樣比較快喔.......... (推眼鏡)

Re: 關於配置拉力鋼筋面積的問題

文章發表於 : 2014 10月 12 (週日) 7:24 pm
#2 由 紫煌
雙筋梁,你可以直接用Asy算,這是最準的,
雖然補習班都會教如何快速判別

Re: 關於配置拉力鋼筋面積的問題

文章發表於 : 2014 10月 13 (週一) 3:23 pm
#3 由 b516
viewtopic.php?f=26&t=6268
這邊有前人PO的類似討論搂
(GOODJOB)