第 1 頁 (共 1 頁)
RC梁單筋計算配筋的問題

發表於 :
2014 10月 15 (週三) 7:29 pm
#0 由 kpolor1234
如果一個簡支梁長度L中點受一P力
單筋計算配筋
求鋼筋量?
這樣是不是都用中點最大的PL/4彎矩量下去計算鋼筋量
但算出來的鋼筋量是中點的才對啊
整根樑的鋼筋不是應該會照彎矩變動
每個斷面的鋼筋量都不同才對嗎
麻煩高手解答
Re: rc梁的問題

發表於 :
2014 10月 15 (週三) 7:54 pm
#1 由 BGM
畫剪力彎矩圖,找V_max與M_max
V_max 找最大剪力筋的使用量
M_max找最大鋼筋使用量
Re: rc梁的問題

發表於 :
2014 10月 15 (週三) 8:10 pm
#2 由 kpolor1234
我的疑問是在彎矩不是應該在中點最大兩端點是零
這樣梁整段配筋不是應該隨位置一直變動
從中點最多鋼筋量一直變動到零嗎?
為何會整根樑都會配相同的拉力鋼筋
剪力筋就是隨位置去配它的間距
為何拉力筋不是呢?
麻煩高手解惑
謝謝
Re: rc梁的問題

發表於 :
2014 10月 15 (週三) 8:36 pm
#3 由 opender
kpolor1234 寫:我的疑問是在彎矩不是應該在中點最大兩端點是零
這樣梁整段配筋不是應該隨位置一直變動
從中點最多鋼筋量一直變動到零嗎?
為何會整根樑都會配相同的拉力鋼筋
剪力筋就是隨位置去配它的間距
為何拉力筋不是呢?
麻煩高手解惑
謝謝
全長用最大彎矩配拉力筋比較保守啊 ~~~

Re: rc梁的問題

發表於 :
2014 10月 15 (週三) 8:43 pm
#4 由 kpolor1234
所以是因為不好施工所以直接從頭到尾放同樣直徑的鋼筋對嗎
不然是不是應該是兩端細中間粗的鋼筋才是正確
Re: rc梁的問題

發表於 :
2014 10月 15 (週三) 8:48 pm
#5 由 BGM
鋼筋設計上,全長都必須有鋼筋佈設,在彎矩受力比較小處有實際截斷點,
假設四根鋼筋主筋,兩端處可以截斷兩根適當長度的主筋,但是另外兩根主筋需錨定在柱內,
拉力筋在規定上需有錨定伸展長度,但是壓力筋不需要錨定,這又是另一個話題。
Re: rc梁的問題

發表於 :
2014 10月 15 (週三) 9:00 pm
#6 由 jenf
這為大哥,別忘了政府有規定最小鋼筋量,
兩側使用最小鋼筋配配全長,中間用最大彎矩配(補鋼筋),
再配合計算最小鋼矩所能承受之標稱彎矩強度,
比照彎矩圖位置知到(補鋼筋)斷筋的位置,併考慮延伸長度,
實在太累了。
實務上除非梁長夠長,不然跟本不會這樣計算。
Re: rc梁的問題

發表於 :
2014 10月 15 (週三) 9:20 pm
#7 由 kpolor1234
感謝各位高手
我的疑問解開了
Re: rc梁的問題

發表於 :
2014 10月 15 (週三) 9:20 pm
#8 由 kpolor1234
感謝各位高手
我的疑問解開了