有關RC懸臂梁的問題

發表於 :
2014 10月 22 (週三) 3:17 pm
#0 由 oncs
請問各位先進
1.一般建築結構中,RC懸臂梁是否有長度限制?
2.懸臂梁之撓度限制是否適用「混凝土結構設計規範,表2.11.2」之撓度限制?
Re: 有關RC懸臂梁的問題

發表於 :
2014 10月 22 (週三) 4:01 pm
#1 由 opender
oncs 寫:請問各位先進
1.一般建築結構中,RC懸臂梁是否有長度限制?
2.懸臂梁之撓度限制是否適用「混凝土結構設計規範,表2.11.2」之撓度限制?
我不知道懸臂梁有沒有受到跟簡支梁一樣"delta = L/360"的直接限制,但受撓構材有最小厚度的間接控制,例如懸臂梁厚度必須小於L/8,或是懸臂梁斷面最大鋼筋量只能承載L長度等,都會對長度有限制喔~~~

Re: 有關RC懸臂梁的問題

發表於 :
2014 10月 22 (週三) 6:15 pm
#2 由 BGM
依照懸臂梁來講述:有錯請指正,謝謝!
【受均佈荷重W】
δ=W*L^4/8EI
δ_max:L/360..........................ANS:撓度限制
W*L^4/8EI = L/360
L_max = (8EI/360*W)^(1/3)..........ANS:長度限制
【受集中荷重】
δ=P*L^3/3EI
δ_max:L/360..........................ANS:撓度限制
W*L^3/3EI = L/360
L_max = (3EI/360*P)^(1/2)...........ANS:長度限制