加入土木人討論區粉絲團
不好意思,大叔最近業務忙,感謝O大與B大救援
1. 我購買的是《鋼筋混凝土 考前30天衝刺搶分秘笈2014》增訂第2版,紫煌老師所提供的勘誤表頁數都對應不太到,不知道我買的是不是新版,所以都把舊版改正了?
A:是的,原則上,原則上二版把一版的勘誤都改了,勘誤表示針對一版的,二版的勘誤表一直沒時間作。
目前比較打算出的是各個考試的補充解答,最近一個應該是鐵特,我會補充解答。
2. 第2版中,頁碼A-21上方另解的部分,為什麼可以用「c/d2(中性軸深度/內層拉力筋深度)和0.375」大小的關係,來判斷內層拉力筋是否降伏?
學生我畫圖後感覺為什麼不是以「c/d2和0.6」來判斷d2位置(內層拉力筋深度)的拉力筋是否降伏,可否請教有哪個部分觀念有誤?
A:你觀念沒錯,那是打字時沒注意之筆誤,那是我上課時的筆記(那時我舉了另一個例子,SORRY)
0.375是判斷折減係數0.9用的。
3. 雖然學生已經知道Asb的概念在新版已經被刪除,但據各位老師所言,它還是一個很好判斷的依據。
分析雙層拉力筋斷面時,利用計算的Asb並非確實剛好內層拉力筋降伏(可能剛好降服、也可能未降伏、也可能降服?)。若是在驗證內層拉力筋未降伏時,要怎麼計算?還是直接以「視拉力筋全部排在該內層深度d2的Asb」來計算呢?(這種情形得到的結果通常內層已降伏、外層也已降伏,且外層應變>內層應變,是這樣嗎?)還是有別的算法?
A:ASB的觀念沒有「刪除」,那是「力學的基本原理」,同樣的,ASY也沒有被刪除,之前你說的c/d比也是規範(PS.但規範的圖有)沒有的啊~但是為何可以用?~因為那是力學的計算結果~其他的O大與B大已經分析得很精闢了
加入土木人討論區粉絲團