梁、柱的分析題型,如果鋼筋降伏應力是2800kgf/cm2⋯?

文章發表於 : 2015 5月 15 (週五) 9:07 am
#0 由 h10840206
想要請教⋯

一般實務上好像不會用這麼弱的#3、#4、#5來配梁柱的筋,所以國考題目這類題型,也沒看過給fy=2800kgf/cm2的題型(寫到現在沒看過),版筋、剪力筋等比較常見。

就是因為太常見,怕對這個感覺會麻痺@@
所以只是想要確認,「梁柱分析題型若是給fy=2800kgf/cm2時,降伏應變是不是就要用0.00137255而不是0.00206?」
因為規範第二章是直接寫當fy=4200kgf/cm2→εs=εy=0.002,

(還是說規範是保證梁柱不會以2800來配?www)

畢竟這和計算Asb的平衡中性軸的計算及判斷哪種控制破壞斷面有關⋯所以想要確認@@

謝謝各位前輩! (不要啊)

Re: 梁、柱的分析題型,如果鋼筋降伏應力是2800kgf/cm2⋯?

文章發表於 : 2015 5月 15 (週五) 9:33 am
#1 由 opender
fy=4200時,εy=0.002,不用小數點,這是規範有明文定的,至於其他的fy,像是2800、3500之類的,就多用個2、3位,譬如0.00137,就可以了,其實真的遇到一些機車題目時,這些都不是重點 ~~~ (XD)

Re: 梁、柱的分析題型,如果鋼筋降伏應力是2800kgf/cm2⋯?

文章發表於 : 2015 5月 15 (週五) 11:16 am
#2 由 h10840206
謝謝~我只是想要確認
是不是並非"規定"只能用0.002
而是主筋常用4200kgf/cm2,所以只是"常用"0.002

謝謝回應!

Re: 梁、柱的分析題型,如果鋼筋降伏應力是2800kgf/cm2⋯?

文章發表於 : 2015 5月 21 (週四) 3:49 pm
#3 由 JustQK
Fy=Es*εs
鋼筋彈性模數=2.04*10^6
鋼筋降伏應力4200
代表εs=4200/2.04*10^6=0.002058
近似0.00206,規範規定可以用0.002計算

2800的算出來是0.00137
0.002適用一般狀況
但有給鋼筋的應力應變圖
就必須依照題目給的條件去計算

Re: 梁、柱的分析題型,如果鋼筋降伏應力是2800kgf/cm2⋯?

文章發表於 : 2015 5月 22 (週五) 4:13 pm
#4 由 27149
為什麼這種東西要用"記"的??

回歸應變怎麼計算的?Fs=Es*εs,所以εs=Fs/Es阿....你只要去記鋼筋的Es是多少就好了啊,剩下的看題目給的Fs或Fy是多少就照代應力應變的公式阿,這公式可是材力的東西呢

Re: 梁、柱的分析題型,如果鋼筋降伏應力是2800kgf/cm2⋯?

文章發表於 : 2015 6月 08 (週一) 1:56 pm
#5 由 h10840206
是不是記的不可否認
因為規範0.002的確是要用記的呀~

因為寫到現在沒碰過主筋是2800kgf/cm2
但是卻有題目說這是3#4#鋼筋,題目卻給4200的情形。

所以只是以防萬一確認是否和材力一樣而已,
我怕說RC這個科目就是全部都用0.002就對了@@
(因為沒有老師可以問 抱歉...)

Re: 梁、柱的分析題型,如果鋼筋降伏應力是2800kgf/cm2⋯?

文章發表於 : 2015 6月 08 (週一) 2:13 pm
#6 由 opender
4200才是0.002,如果是2800就請用內插或0.00137來算 ~~~ (XD)

Re: 梁、柱的分析題型,如果鋼筋降伏應力是2800kgf/cm2⋯?

文章發表於 : 2015 6月 08 (週一) 2:50 pm
#7 由 Richmode