各位前輩好,目前在校修課讀到剪力鋼筋的間距

依老師上課的所使用的投影片,以及作業問答題的題目,老師所使用的分類式子是如上圖

http://imgur.com/a/idvQx

但根據我國目前的規範的4.6.5節敘述,小弟再依Vu=øVc+øVs將規範裡的敘述整理成像我們老師上課所使用的Vu不等式得到上圖的下半部。即是2.12sqrt(f'c)bwd及1.06sqrt(f'c)bwd項也要乘以折減因數。

請問有前輩曉得老師所使用的分類式子是以何為依據嗎?還是僅是筆誤而已呢?
最後由 xeriof82243 於 2015 12月 10 (週四) 9:09 am 編輯,總共編輯了 1 次。
xeriof82243
初階會員
初階會員
 
文章: 8
註冊時間: 2011 11月 20 (週日) 9:51 am
回頂端

Re: RC關於剪力設計的間距問題

文章由 KOF2000 » 2015 12月 10 (週四) 8:48 am

http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.p ... &Itemid=57

去營建署的網站看吧,第四章,剪力與扭力設計,在鬼島內以網站內容為準,出鬼島我就不知道了 ~~~ (GOODJOB)
KOF2000
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 2438
註冊時間: 2015 8月 04 (週二) 2:55 pm
回頂端

Re: RC關於剪力設計的間距問題

文章由 紫煌 » 2015 12月 10 (週四) 7:41 pm

xeriof82243 寫:各位前輩好,目前在校修課讀到剪力鋼筋的間距

看不太懂你的問題出在哪裡

你試著把你的想法寫出來,列式,然後我可看看你卡在哪裡

如果用拍照的不方便,可以貼到我FB
頭像
紫煌
偉大的解惑者
偉大的解惑者
 
文章: 1844
註冊時間: 2007 4月 20 (週五) 10:43 am
來自: 雨都、新北
  • 網站
回頂端

Re: RC關於剪力設計的間距問題

文章由 xeriof82243 » 2015 12月 11 (週五) 1:19 am

沒將問題說好,小弟實在抱歉

小弟將想法打在word存成.docx放置在雲端硬碟

這是連結

https://drive.google.com/file/d/0Byivg7 ... sp=sharing

懇請老師與前輩們過目

疑問是,如果小弟沒有推錯的話,那麼該遵循規範條例本文還是規範解說呢?

Ps.直接用雲端硬碟預覽沒辦法看到文中的方程式,需要下載檔案以MS Word開啟閱覽

另外想問關於梁的強度分析問題
如果在計算過程,對於Fy=4200kgf/cm^2的鋼筋,鋼筋降伏應變我使用0.00206的話。
當最後要算最外緣拉力鋼筋應變求強度折減係數時,如果算出是在過度斷面,那麼強度折減係數應該由0.002~0.005還是0.00206~0.005去做線性內插呢?雖然對於求出的強度折減因數幾乎沒有差別,但老師會由計算過程加減扣分。
xeriof82243
初階會員
初階會員
 
文章: 8
註冊時間: 2011 11月 20 (週日) 9:51 am
回頂端

Re: RC關於剪力設計的間距問題

文章由 紫煌 » 2015 12月 11 (週五) 11:11 am

xeriof82243 寫:沒將問題說好,小弟實在抱歉

RHS有下標U的(就是考慮各種載重狀況放大後之外載重)
LHS對應的一定有φ(就是折減係數)
剪力筋的強度暨由「混凝土抗剪強度」+「剪力筋抗剪強度」組成
當然是Vu與φ(Vc+Vs)去比
頭像
紫煌
偉大的解惑者
偉大的解惑者
 
文章: 1844
註冊時間: 2007 4月 20 (週五) 10:43 am
來自: 雨都、新北
  • 網站
回頂端

Re: RC關於剪力設計的間距問題

文章由 紫煌 » 2015 12月 11 (週五) 11:14 am

xeriof82243 寫:另外想問關於梁的強度分析問題
如果在計算過程,對於Fy=4200kgf/cm^2的鋼筋,鋼筋降伏應變我使用0.00206的話。
當最後要算最外緣拉力鋼筋應變求強度折減係數時,如果算出是在過度斷面,那麼強度折減係數應該由0.002~0.005還是0.00206~0.005去做線性內插呢?雖然對於求出的強度折減因數幾乎沒有差別,但老師會由計算過程加減扣分。

SD420級是特別的
強度折減係數在規範中的圖是採用簡化版
就是利用0.002~0.005去內差
這一點401-100土水規範與營建署版都是一致
貴教授無法和規範抗辯吧

其他的SD280、SD560等特殊鋼筋,
就是乖乖用(fy/ES~0.005)內差

加入土木人討論區粉絲團

頭像
紫煌
偉大的解惑者
偉大的解惑者
 
文章: 1844
註冊時間: 2007 4月 20 (週五) 10:43 am
來自: 雨都、新北
  • 網站
回頂端


發表回覆
6 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 結構設計 | Structure Design

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作