1 頁 (共 3 頁)

求救! 請教建物抗震係數如何看以及計算

文章發表於 : 2016 2月 20 (週六) 6:13 pm
#0 由 high0857
各位土木人的前輩好,我是完全不懂結構設計的一位銷售人員,
但近期維冠大樓的倒塌使得顧客來詢問就是抗震幾級?如何計算?
已經爬文很多,及google許多資料來看,但對我而言完全是無字天書 (omg)
再麻煩前輩們給小弟白話一點的指導,讓我較好向客人報告
本案係數如下:
距離車籠埔斷層約11.5KM,故
設計水平譜加速係數:SsD=0.7,S1D=0.4,
設計最大考量水平譜加速係數:SsM=0.9,S1M=0.5
設計地震調整因子NA=1.03,NVM=1.15
用途係數:I=1.0:地盤總類:第一類地盤
故計算得 X向最小設計總橫力Ve=0.0687W
Y向最小設計總橫力Ve=0.687W
垂直向地震力 Vz=0.1902W
再麻煩前輩們幫我每一句白話化以及從何看建物抗震級數或換算,麻煩土木人各位前輩指導了。

Re: 求救! 請教建物抗震係數如何看以及計算

文章發表於 : 2016 2月 21 (週日) 3:43 am
#1 由 CCP1942
刪除

Re: 求救! 請教建物抗震係數如何看以及計算

文章發表於 : 2016 2月 21 (週日) 11:25 am
#2 由 high0857
CCP1942 前輩非常感謝您的解惑,本案25樓高 RC建材 兩棟雙塔式建築 這樣有辦法知道本建築物抗震可達幾級嗎? 我很努力去理解您給的圖表...無奈小弟弟我 不是本科 完全看不懂>"<在麻煩前輩 指點一二~

Re: 求救! 請教建物抗震係數如何看以及計算

文章發表於 : 2016 2月 21 (週日) 1:20 pm
#3 由 平安就好
問問建設公司吧,應該會有答案,建商應該是專業的,一定可以給你滿意的回答

Re: 求救! 請教建物抗震係數如何看以及計算

文章發表於 : 2016 2月 21 (週日) 6:11 pm
#4 由 CCP1942
刪除

Re: 求救! 請教建物抗震係數如何看以及計算

文章發表於 : 2016 2月 21 (週日) 7:55 pm
#5 由 平安就好
CCP1942 寫:
平安就好 寫:問問建設公司吧,應該會有答案,建商應該是專業的,一定可以給你滿意的回答


27層大樓應做動力分析,以上公式並不適用。不過想想看頂樓X向的重力加速度只有0.0687g(也許比風力都小)看來不合常理,地表面都有0.28g(要不然po文者筆誤,小數點後多了一個零,X 和 Y方向均為0.687g)。 建商都專業嗎?維冠大樓可叭得真慘。,


咦……那麼建設公司都請什麼樣的人ㄋ,對自家的產品都不甚了解也能蓋房子,真令普羅大衆感到不可思議呀! (omg)
做汽車的公司懂汽車,做手機的公司懂手機,做電影的公司懂電影,做房子的公司……不懂房子,真讓人感到又害怕又可笑。
而且有些建設公司底下有營造廠,總有懂的吧!不然消費者或住戶對結構安全、施工技術與品管有問題,要問誰ㄋ……不是問建商嗎? (咦)

Re: 求救! 請教建物抗震係數如何看以及計算

文章發表於 : 2016 2月 22 (週一) 10:17 am
#6 由 high0857
平安就好 寫:
CCP1942 寫:
很抱歉我僅是銷售人員 而非專業的"建築師"! 當然是想多方面求證以及加強專業,謝謝你的指教!

Re: 求救! 請教建物抗震係數如何看以及計算

文章發表於 : 2016 2月 22 (週一) 10:18 am
#7 由 high0857
平安就好 寫:問問建設公司吧,應該會有答案,建商應該是專業的,一定可以給你滿意的回答

好的謝謝前輩指導~ (GOODJOB)

Re: 求救! 請教建物抗震係數如何看以及計算

文章發表於 : 2016 2月 22 (週一) 6:00 pm
#8 由 Eliot
CCP1942 寫:既然你發出了Mayday (求救)的標題,我就試試看了。

你推銷的大樓,因不知高度,建材,有無剪力牆,形狀,X是何向,丫是何向,為何差别這麼大,垂直重力加速度為什麼這麼小,無法對大樓Ve作評估。

至於大樓抗震級數如下(參考表C2-1):
SsD-EPA.jpg

由工地地表短週期設計水平加速度 SsD = 0.7,查上表可得工地最大有効地表水平加速度 EPA = 0.28g(核能一廠是 0.3g抗震六級,不到七級,核二,三廠0.4g抗震七級),根據工地地盤表面的數據,大樓抗震大概在六級左右偏下


-----
Dear ccp1942 老大,
還請您不要提供自己不熟悉的偽專業資料
EPA=0.28g 就是抗震六級 (250gal-400gal)
不管做動力還是靜力分析
設計地震力都是要調整滿足耐震規範三個公式

(畫圈圈)

Re: 求救! 請教建物抗震係數如何看以及計算

文章發表於 : 2016 2月 22 (週一) 8:06 pm
#9 由 CCP1942
删除