1 頁 (共 1 頁)

垂直筋的剪力貢獻?

文章發表於 : 2016 4月 22 (週五) 9:24 am
#0 由 laiyihwa
最近碰到一個案,想了解這部分做法是否有問題。

考慮一矩型斷面,當梁的深度較深時,

技師在斷面左右兩側各配置一排類似主筋、但較小號的鋼筋,

間距從中性軸起算、上下皆每10cm排一根,如下圖所示:

http://i.imgur.com/xbRsmqg.jpg?1

請問像這樣配在兩側的小號主筋,是否具抗剪功能?

技師是說在算其貢獻之剪力強度時,

可直接採Av*fy*d/S (因為跟垂直箍筋差90度,所以式子相同,其中S=10cm) 來算。

請問這樣的算法是否合理?

謝謝各位幫忙。

Re: 垂直筋的剪力貢獻?

文章發表於 : 2016 4月 22 (週五) 1:36 pm
#1 由 紫煌
打X的部分嗎?
那個不是抗剪的,是怕溫差大,抗裂痕用的。
可以看看規範3.7.5「表層鋼筋」
可以併入拉力筋,但是不能算剪力筋。

Re: 垂直筋的剪力貢獻?

文章發表於 : 2016 4月 24 (週日) 6:44 pm
#2 由 webuser
除了拉力筋、壓力筋與箍筋之外的主筋應該就是【表層筋】,控制剪力裂縫使用,

但是使用的條件之下,需梁深超過90cm以上者,而且表層筋設置在【拉力側】,間隔S小於S_max。