請教一個圓型體,牆的設計

文章發表於 : 2016 4月 28 (週四) 7:53 pm
#0 由 cvbf22
各位先進好
小弟為營造單位

有一圓形空心 牆體構造
外圈直徑19m
內圈直徑16m
牆厚1.5m
垂直高度20m

原設計 垂直筋#7@20 水平筋 #9@15
因#9鋼筋施作困難...因此想以#8@11代替

我自己算法是
9*9/0.15=8*8/X
X=0.1185 取間距11
但以此上報給設計單位 不行

想請教高手 該如何來說服設計單位....

Re: 請教一個圓型體,牆的設計

文章發表於 : 2016 4月 28 (週四) 10:40 pm
#1 由 webuser
以版筋設計主筋,也就是小型梁,不考慮溫度鋼筋量,而以螺箍筋設計剪力筋。

設計規則參考以下規範:
http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.p ... &Itemid=57

Re: 請教一個圓型體,牆的設計

文章發表於 : 2016 4月 28 (週四) 11:16 pm
#2 由 webuser
若要考慮地震力,可能要設計剪力牆。

1.5m的厚度,感覺上要使用大型梁的配筋方式下去計算了。

Re: 請教一個圓型體,牆的設計

文章發表於 : 2016 4月 29 (週五) 8:48 am
#3 由 black430
您可能算得太簡略的 所以人家看不懂
一步一步換算(回推)單位面積鋼筋量(面積)
再用#8單位面積下去設計所需間距 (雖然跟你算的結果差不多)
最後補上貴公司技師蓋章...這樣應該比較容易說服設計單位