加入土木人討論區粉絲團
▼ 參考資料
請問梁構件拉力控制斷面的淨拉應變為何?
有些書本寫大於或等於0.004 也有寫0.005
到底是哪一個才對呢?
現在的時間是 2025 5月 03 (週六) 5:32 am
版主: 紫煌
打不死的小強 寫:請問梁構件拉力控制斷面的淨拉應變為何?
有些書本寫大於或等於0.004 也有寫0.005
到底是哪一個才對呢?
cannon 寫:不好意思,借版大的問題再問一下過渡斷面的問題:
根據李文海的"鋼筋混凝土規範題型解析"中提到"過渡斷面的折減係數Fi值是依不同鋼筋降伏強度而有所不同…如:
Fy=4200 Fi=0.48+83Et
Fy=3500 Fi=0.52+76Et
Fy=4200 Fi=0.55+69Et
但是我找遍了最新版的土木401-96規範,其中只有在2.3節中有以線圖,其Fi值從0.65漸變至0.9而應變也從0.002到0.005 (其中只有螺箍筋與其他箍筋的差別而已)
以上並沒有提到鋼筋降伏應力的不同。
不知在哪兒有說,或是401-96已經又改了呢?有人知道嗎?
nationals777 寫:各位不要本末倒置了,請依401最新系列為準,
土木401-96規範,在2.3節中之圖那頁文章中有ㄧ行小字提到以fy=4200為例...
李大師書中的公式是內差加四捨五入而得
Fy=4200 Fi=0.48+83Et
Fy=3500 Fi=0.52+76Et
Fy=4200 Fi=0.55+69Et
0.00206=4200/2040000約為0.002
0.001716=3500/2040000約為0.00172
以此類推
另外
0.004屬過度斷面fi以內差計算
舊規範最大鋼筋量規定請拋棄或忘記
已經沒這個東西了
nationals777 寫:土木401-96規範,在2.3節中之圖那頁文章中有ㄧ行小字提到以fy=4200為例...
李大師書中的公式是內差加四捨五入而得
Fy=4200 Fi=0.48+83Et
Fy=3500 Fi=0.52+76Et
Fy=4200 Fi=0.55+69Et
0.00206=4200/2040000約為0.002
0.001716=3500/2040000約為0.00172
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客