土木人

土木建築專業交流、技師證照、職場就業、軟體技巧交流的好所在。

跳到內容


進階搜尋
  • 討論區首頁 ‹ 專業技術分區 | Special Subject ‹ 結構設計 | Structure Design
  • 變更字體大小
  • 列印模式
  • 問答集
  • 註冊
  • 登入

現在的時間是 2025 6月 18 (週三) 4:20 am

[請益] 柱耐震箍筋的間距hc怎麼判斷

鋼筋混凝土學 Reinforced Concrete (RC) 、鋼結構 Structural Steel (SS)

版主: 紫煌

發表回覆
13 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2

[請益] 柱耐震箍筋的間距hc怎麼判斷

文章由 NBA » 2016 5月 29 (週日) 7:28 pm

加入土木人討論區粉絲團


柱的耐震箍筋間距 s = Ash/{0.3*hc*(f'c/fy)*[(Ag/Ach)-1]}

Ag = 柱的斷面積

Ach = 柱核心混凝土斷面積

Ash = 橫箍筋隻數 * 橫箍筋斷面積

hc = 核心混凝土的距離


小弟的疑問,假設柱的斷面積為正方形判斷上沒問題:

若是矩形斷面積,hc該採用長邊的間距判斷,還是短邊的間距判斷呢?


麻煩不吝嗇指導,謝謝!
NBA
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 342
註冊時間: 2016 5月 27 (週五) 4:13 pm
回頂端

Re: [請益] 柱耐震箍筋的間距hc怎麼判斷

文章由 tpn22712 » 2016 5月 29 (週日) 7:53 pm

NBA 寫:柱的耐震箍筋間距 s = Ash/{0.3*hc*(f'c/fy)*[(Ag/Ach)-1]}

Ag = 柱的斷面積

Ach = 柱核心混凝土斷面積

Ash = 橫箍筋隻數 * 橫箍筋斷面積

hc = 核心混凝土的距離


小弟的疑問,假設柱的斷面積為正方形判斷上沒問題:

若是矩形斷面積,hc該採用長邊的間距判斷,還是短邊的間距判斷呢?


麻煩不吝嗇指導,謝謝!


被停權又創新帳號復出惹?
tpn22712
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 294
註冊時間: 2013 3月 14 (週四) 10:27 pm
回頂端

Re: [請益] 柱耐震箍筋的間距hc怎麼判斷

文章由 yoyoyo » 2016 5月 30 (週一) 12:36 am

重出江湖 (XD)
yoyoyo
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 541
註冊時間: 2015 9月 29 (週二) 7:52 am
回頂端

Re: [請益] 柱耐震箍筋的間距hc怎麼判斷

文章由 KOF2000 » 2016 5月 30 (週一) 7:25 am

取保守吧 ? 凡事要打保險 ~~~ (推眼鏡)
KOF2000
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 2438
註冊時間: 2015 8月 04 (週二) 2:55 pm
回頂端

Re: [請益] 柱耐震箍筋的間距hc怎麼判斷

文章由 b516 » 2016 5月 30 (週一) 8:44 am

t大阿...你怎知NBA是陳兄?有何撇步觀察嗎?不方便公開私訊給偶也可以 (XD)
b516
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3261
註冊時間: 2011 3月 09 (週三) 11:04 am
回頂端

Re: [請益] 柱耐震箍筋的間距hc怎麼判斷

文章由 tpn22712 » 2016 5月 30 (週一) 8:59 am

b516 寫:t大阿...你怎知NBA是陳兄?有何撇步觀察嗎?不方便公開私訊給偶也可以 (XD)

已私下傳授!保證合法合情又合理!

另外,希望某位仁兄不會誤以為又是誰在監控他,串聯大家排擠他害他考不上。
tpn22712
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 294
註冊時間: 2013 3月 14 (週四) 10:27 pm
回頂端

Re: [請益] 柱耐震箍筋的間距hc怎麼判斷

文章由 NBA » 2016 5月 30 (週一) 9:53 am

KOF2000 寫:取保守吧 ? 凡事要打保險 ~~~ (推眼鏡)


取保守值,也就是說(長、寬)都要計算,再算出s值出來;

hc為s式子的分母,長邊hc值比較大,s就比較小,寬邊hc值比較小,s就比較大。

再判斷s的合理值在哪邊?是這樣嗎?
NBA
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 342
註冊時間: 2016 5月 27 (週五) 4:13 pm
回頂端

Re: [請益] 柱耐震箍筋的間距hc怎麼判斷

文章由 KOF2000 » 2016 5月 30 (週一) 2:54 pm

NBA 寫:
KOF2000 寫:取保守吧 ? 凡事要打保險 ~~~ (推眼鏡)


取保守值,也就是說(長、寬)都要計算,再算出s值出來;

hc為s式子的分母,長邊hc值比較大,s就比較小,寬邊hc值比較小,s就比較大。

再判斷s的合理值在哪邊?是這樣嗎?


是滴,不然,你有更好的方法嗎 ? 反正,箍繫筋的間距範圍在10~15cm之間,我個人是覺的沒差多少啦 ~~~ (XD)
KOF2000
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 2438
註冊時間: 2015 8月 04 (週二) 2:55 pm
回頂端

Re: [請益] 柱耐震箍筋的間距hc怎麼判斷

文章由 black430 » 2016 5月 30 (週一) 3:31 pm

這式子(看起來怪怪的) 好像是
長邊算長邊 短邊算短邊 分兩軸向計算
長方形的柱子 X,Y軸可能有不一樣的繫筋數量 Ash 不同
black430
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 316
註冊時間: 2011 6月 23 (週四) 12:45 pm
來自: 高雄
回頂端

Re: [請益] 柱耐震箍筋的間距hc怎麼判斷

文章由 NBA » 2016 5月 30 (週一) 3:42 pm

black430 寫:這式子(看起來怪怪的) 好像是
長邊算長邊 短邊算短邊 分兩軸向計算
長方形的柱子 X,Y軸可能有不一樣的繫筋數量 Ash 不同


耐震箍筋是閉合筋,間距不得大於35cm,也就是每小於35cm需圍束箍筋,

一大圈閉合筋算一個,圍束的箍筋再算一個,基本上閉合筋不動,圍束的箍筋會增加,

所以Ash不會動到數據,主要是要判斷hc值有點混淆。

加入土木人討論區粉絲團

NBA
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 342
註冊時間: 2016 5月 27 (週五) 4:13 pm
回頂端

下一頁

發表回覆
13 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2

回到 結構設計 | Structure Design

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作