1 頁 (共 1 頁)

[請益]結構牆與非結構牆的配筋差異

文章發表於 : 2016 7月 06 (週三) 1:33 pm
#0 由 machung
各位先進,大家好
小弟有一個疑問"結構牆與非結構牆的配筋差異"想要請教一下,懇請回復,謝謝
Q:1.請問水平筋綁在垂直筋的外側會有結構強度上的什麼問題?
2.請問水平筋綁在垂直筋的內側會有什麼優點?

Re: [請益]結構牆與非結構牆的配筋差異

文章發表於 : 2016 7月 12 (週二) 11:29 am
#1 由 fancsa
你可以參考結構技師公會提供的鋼筋混凝土房屋結構配筋準則中有關牆的部分說明

Re: [請益]結構牆與非結構牆的配筋差異

文章發表於 : 2016 8月 10 (週三) 12:55 pm
#2 由 machung
fancsa前輩,您好,感謝你的回覆,看完P171頁的解說和P183頁非結構牆配筋標準
有以下疑問:
1.綜合P171頁和P183頁,請問一般結構牆水平筋(橫筋)綁在垂直筋(縱筋)的內側會有什麼應力分析上優點?
1.1有問到其他前輩的說法為有效深度增加,只是因我沒有經驗感覺增加量的有限,請問是否有其他更完
整的回答?
2.P171頁"...需注意避免間隔器脫落造成保護層施工誤差之缺陷。"
2.1 請問一下間隔器卡在(或固定)垂直筋上為何有脫落之虞?
PS:
1.來源:鋼筋混凝土房屋結構配筋準則(第二版)
2.P171頁的解說節錄"....縱筋與橫筋之內外關係依據設計圖之標示而定,無標示時,原則上橫筋在外。但考慮到施工性或結構性應力需求而設計縱筋在外時,需注意避免間隔器脫落造成保護層施工誤差之缺陷。"
3.P183頁非結構牆配筋標準".....承受載重之牆壁應先經過應力分析才能決定其配筋量。"

Re: [請益]結構牆與非結構牆的配筋差異

文章發表於 : 2016 8月 23 (週二) 10:46 am
#3 由 fancsa
非結構牆只要考慮到施工性與其圖說上所標示之鋼筋量即可 鋼筋在外內側 我想並不是太重要 結構牆需考慮到強度需求 就要注意 依不同特性有所不同 抓住此結構牆設計重點 主要強度即可判斷