土木人

土木建築專業交流、技師證照、職場就業、軟體技巧交流的好所在。

跳到內容


進階搜尋
  • 討論區首頁 ‹ 專業技術分區 | Special Subject ‹ 結構設計 | Structure Design
  • 變更字體大小
  • 列印模式
  • 問答集
  • 註冊
  • 登入

現在的時間是 2025 6月 17 (週二) 9:42 pm

小梁下層搭接位置

鋼筋混凝土學 Reinforced Concrete (RC) 、鋼結構 Structural Steel (SS)

版主: 紫煌

發表回覆
2 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

小梁下層搭接位置

文章由 fxxkmami » 2016 9月 05 (週一) 12:19 pm

加入土木人討論區粉絲團


各位版友好
小弟有個疑問想請教

此案子為獨立基礎沒有地下室,總樓層數為三層低矮建築物,單層柱子數量為56根
01F版面距離基礎底為250CM
01F有梁,下方有打10CM PC,剩餘部份土回填

目前01F梁的部份內有小梁
鋼筋施工圖的01F小樑下層搭接位置如圖(紅色框選處)搭接長度160CM
1.JPG

2.JPG

小樑下層搭接距離柱子的距離為紅色框

又因標準圖上內的小樑下層搭接範圍為
3.jpg


著時跟標準圖有一點落差

目前鋼筋都已經組立完成
請問各位前輩先進
能再不拆除情況下如何挽救?
或者能與監造溝通此01F小樑功用為站立上方牆用
並非與結構耐震行為有實際太大關係?

感謝各位

PS.(01F大樑的部份搭接處不管上下都一樣照標準圖走)
fxxkmami
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 4
註冊時間: 2016 9月 05 (週一) 12:00 pm
回頂端

Re: 小梁下層搭接位置

文章由 Jacks » 2016 9月 05 (週一) 11:12 pm

如果現場狀況許可的話 建議把第一段的樑主筋置放正確的長度與正確的位置 然後 依序調整後面各段的下層主筋於正確位置 如果模板還沒封 這樣做應該不會很費工 試試吧
Jacks
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 1
註冊時間: 2015 5月 15 (週五) 12:14 am
回頂端


發表回覆
2 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 結構設計 | Structure Design

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作