樑閉合箍筋的問題

鋼筋混凝土學 Reinforced Concrete (RC) 、鋼結構 Structural Steel (SS)

版主: 紫煌

發表回覆
1 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

樑閉合箍筋的問題

文章由 jjq519 » 2008 8月 20 (週三) 12:15 am

加入土木人討論區粉絲團

贊助商廣告

梁距離柱面2h的範圍內要設置閉合箍筋
標準圖說中,有兩邊耐震彎鉤的U肋筋(C筋)及一側耐震彎鉤,一側90度彎鉤之繫筋(B筋)
在上下有4根主筋的斷面,標準圖說是兩支C筋+1支B筋
因為依據設計規範15.4.3.3
在需要閉合箍筋之範圍內,其外周主鋼筋須有橫向支撐。在各角隅處之主鋼筋及每隔一根主鋼筋,均須以閉合箍筋之轉角或繫筋之彎鉤作橫向支撐;閉合箍筋之內轉角不得大於135°;主鋼筋若無前述之箍筋作橫向支撐者,其與相鄰鋼筋之淨距不得大於15 cm。主鋼筋排列成圓形時,可用完整圓形橫箍。

可是 在工地 卻只有一根C筋+B筋 造成隔兩支主筋才有橫向支撐的情形
問了設計的技師 也沒說不行 工地主任也說 一直是這樣做 所以覺得很疑惑
再者 需要閉合箍筋的地方 為連續樑的兩端 通常上層主筋較多 例如上面4根 下面3根
要如何配置閉合箍筋??