第 1 頁 (共 1 頁)
柱筋續接位置

發表於 :
2008 9月 13 (週六) 2:54 pm
#0 由 s9428001
在結構標準圖中
有畫到柱筋採用搭接時,必須要在柱中央`1/2`處搭接
可是工地柱筋都是用續接器續接
是不是也要遵守標準圖上在柱中央`1/2`處續接呢?
還有續接要錯開幾公分呢?
柱筋錯開續接區是不是也算圍束區呢?
如果能提供混凝土工程設計規範之節號更好
謝謝

發表於 :
2008 9月 14 (週日) 12:40 am
#1 由 jjq519
要看核可的續接器是哪一級
如果是SA級的 在任何斷面都可以續接
其他等級的
在柱中央續接
大約是主筋10以上號錯開75cm
小於10號 錯開60cm

發表於 :
2008 9月 14 (週日) 11:55 am
#2 由 s9428001
請問一下
這些資訊是那裡來的?
有沒有混凝土工程設計規範之節號呢?
我只有混凝土工程施工規範與解說(土木402-94)
5.4節 鋼筋續接
解說:
鋼筋之續接可按規定採用搭接、銲接、機械式續接器或瓦斯壓接。
鋼筋續接應避免在最大拉力處。

發表於 :
2008 9月 17 (週三) 11:08 am
#3 由 jjq519
這是續接器工廠提供的
機械式續接器續接設計與施工 中國土木水利工程學會,土木401-86 附錄乙 (應該有更新版)
乙.3.2 承受撓區與軸力構材之縱向鋼筋
乙.3.2.1規則結構-SA級機械式續接器得使用於構材淨長之任何斷面;A級機械式續接器得使用於構材淨長
之中央1/2內;B級機械式續接器得使用於構材淨長之中央1/2內,惟同一樓層鋼筋最多只能隔根續接
同一斷面主筋續接10號以上75cm間距,不滿10號60cm間距是結構技師標準圖
工地用的雖是SA級
但還是於柱中央區錯開續接

發表於 :
2008 9月 17 (週三) 11:30 am
#4 由 jjq519
這是續接器工廠提供的
