1 頁 (共 1 頁)

[求救]樓板配筋

文章發表於 : 2017 11月 29 (週三) 10:28 pm
#0 由 Hello
各位師兄, 師姐好! 地面樓板4米乘2米, 中間承重40kN, 如何計算配筋的, 還有樓板厚度是多少? 求指教 ><

Re: [求救]樓板配筋

文章發表於 : 2017 11月 29 (週三) 10:53 pm
#1 由 NBA

Re: [求救]樓板配筋

文章發表於 : 2017 12月 03 (週日) 10:57 pm
#2 由 yc26chien
各位大大好,本人為新入會員第一次回文
敬請大家指教
單向版厚度如NBA大大所述
通常以實務經驗為主
配筋設計則考慮許多方面(短向配筋)
強度考量之外,檢核是否大於溫度鋼筋量
裂紋控制主筋間距規範都會影響主筋量的配置
長向配筋則需配置溫度鋼筋量0.0018bh
間距不得大於min(45cm,5h)
土木人2017.11.29 RC解題.jpg

少寫一個短向主筋間距不得大於min(45cm,3h)
但短向通常會被裂紋控制規範控制

Re: [求救]樓板配筋

文章發表於 : 2017 12月 04 (週一) 8:39 pm
#3 由 NBA
基本上版的設計就是要考慮與檢核:(我只有寫主筋設計而已)
(1) 主筋設計
(2) 溫度鋼筋設計
(3) 版厚
(4) 裂縫控制
(5) 鋼筋間距

Re: [求救]樓板配筋

文章發表於 : 2017 12月 05 (週二) 11:22 pm
#4 由 AjayLin
樓版最主要的控制項是撓度

Re: [求救]樓板配筋

文章發表於 : 2017 12月 06 (週三) 12:01 am
#5 由 NBA

Re: [求救]樓板配筋

文章發表於 : 2017 12月 06 (週三) 7:14 am
#6 由 AjayLin