1 頁 (共 1 頁)

耐震設計一問

文章發表於 : 2008 11月 25 (週二) 1:14 am
#0 由 AllenYen
http://wwwc.moex.gov.tw/examnew1/94/17/306200.pdf

第二題我看天一的參考解答,除了沒加阻尼器的Fu算錯以外,其餘似乎都對。但我有點小疑問....

耐震設計所規定的設計地震力需以三種地震水準考量取大值設計,其反應譜係數一般都是以5%阻尼比的係

數,但結構因為加了隔減震裝置後,阻尼比提升了,法規有針對此情形訂定一個不同阻尼比的反應譜折減係

數(B1與Bs)可供內插,但我研究了一下,此係數似乎只針對SaD折減(第三

章後面有附表),所以是不是阻尼只對中小地震(30年回歸期)與設計地震(475年回歸期)有效,最大考量地震

不考慮阻尼的貢獻嗎???
如果是這樣,加了阻尼的結構,設計地震力就極容易被最大考量地震力所控制,那天

一解答計算折減率時,就應該考慮三種地震水準取大值吧???不考慮真的滿奇怪的,難道加了阻尼,就保證大

震不倒嗎? 如果最大考量地震也可考慮阻尼貢獻,該如何計算SaM與它的相關係數(FuM等...)