lrfd最大設計載重與最大極限載重

文章發表於 : 2008 11月 25 (週二) 6:03 pm
#0 由 s9428001
底下這二題 同樣是用LRFD去計算
第一題的解答並沒有將彎矩圖之值放大1.6倍
可是第二題卻需要將彎矩圖之值放大1.6倍
為什麼會這樣呢?

還是說最大設計載重不需放大
而最大極根載重就要放大
謝謝
圖檔
圖檔
圖檔

Re: lrfd最大設計載重與最大極限載重

文章發表於 : 2008 11月 25 (週二) 11:06 pm
#1 由 medcvl
s9428001 寫:底下這二題 同樣是用LRFD去計算
第一題的解答並沒有將彎矩圖之值放大1.6倍
可是第二題卻需要將彎矩圖之值放大1.6倍
為什麼會這樣呢?

還是說最大設計載重不需放大
而最大極根載重就要放大
謝謝


離開鋼構已經有段時間,但我的直覺是第二題的解題是錯的,不用乘上1.6。
但如果圖上標得不是Pu而是PL,我就會乘1.6。
By the way,題解看起來是實力的,實力的鋼構解答錯誤還不少,很多時候還是要相信自己的判斷。

文章發表於 : 2008 11月 26 (週三) 8:41 am
#2 由 mifen1
第一題的設計載重Pu(factor load) 有特別註明這是因數化載重,意思就是已經乘過載重放大系數了
所以當然不用再乘一次

第二題的極限載重Pu,因為並未特別註明是不是經過放大(factor),只是符號上寫Pu,照道理來說,
是必須放大1.6倍的,並沒有錯,有些老師出題時,喜歡隨便寫符號,第二題的Pu和第一題的Pu,
所代表的意義並不相同。