97三等特考RC答案

鋼筋混凝土學 Reinforced Concrete (RC) 、鋼結構 Structural Steel (SS)

版主: 紫煌

發表回覆
12 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2

97三等特考RC答案

文章由 laimaddux31 » 2008 12月 23 (週二) 1:44 pm

加入土木人討論區粉絲團


第一題
`phi*M_n=32.9tf-m>M_u=(W_u*L^2)/(11)=14.13tf-m`
`:.OK`

第二題
壓力筋不降伏,中間筋及拉力筋(`epsilon_s=0.007>epsilon=0.005,:.phi=0.9`)皆降伏
`P_u*0.53=34.56tf-m>M_u=13.04tf-m`
`:.OK`

第三題
X=3m,`V_(ux)<1/2*phi*V_c`
`:.`理論上不需配箍筋
梁端,`S_max<=21.15cm`
頭像
laimaddux31
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 450
註冊時間: 2007 9月 29 (週六) 2:16 pm
來自: 北台灣
回頂端

文章由 HH » 2008 12月 23 (週二) 1:59 pm

第一題 答案跟laimaddux31大大一樣
第二題 算一堆沒用的算式..最後也只判斷ok
第三題 最頭痛..一開始把"求梁端及x=3m的肋筋間距求出",
看成求距梁端x=3的而已..不需配筋 (XD)
最後2分鐘才發現,用不到三行求出梁端s=21.15cm,取s=20cm

第四題 ......亂寫一些

(orz之銅鈴眼) 灰心的基3
頭像
HH
初階會員
初階會員
 
文章: 25
註冊時間: 2008 3月 19 (週三) 11:22 pm
來自: 半線
回頂端

Re: 97三等特考RC

文章由 cance » 2008 12月 23 (週二) 2:19 pm

laimaddux31 寫:第一題
我一、三題都跟樓上一樣,至於第二題因為題目只要求列式說明,況且尚有中間2支鋼筋(當時我猜不降伏),所以我用Pb、Py判斷右邊壓力筋不降伏、左邊拉力筋降伏(屬於低軸力低彎矩情形),然後列出力平衡式子(未帶入數字),畫個軸力、彎矩互制圖說明此柱承受該組力量尚在包絡線內,應屬安全(當時我全力拼一、三題,第二題沒時間算中性軸位置),至於第4題則完全空白,連瞎掰的時間都沒有,希望能有個65以上分數
cance
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 1310
註冊時間: 2007 10月 25 (週四) 10:35 am
  • 網站
回頂端

Re: 97三等特考RC答案

文章由 msd » 2008 12月 24 (週三) 11:39 am

phi*M_n=32.9tf-m>M_u=(W_u*L^2)/(11)=14.13tf-m`


請教一下,第一內跨M_u=(W_u*L^2)/(9)?!
msd
初階會員
初階會員
 
文章: 9
註冊時間: 2008 2月 17 (週日) 3:23 pm
回頂端

文章由 laimaddux31 » 2008 12月 24 (週三) 1:15 pm

圖檔
圖檔
請參考上圖
頭像
laimaddux31
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 450
註冊時間: 2007 9月 29 (週六) 2:16 pm
來自: 北台灣
回頂端

Re: 97三等特考RC答案

文章由 odie34 » 2008 12月 24 (週三) 6:20 pm

註冊時間: 2007 7月 17 (週二) 2:35 pm
回頂端

文章由 msd » 2008 12月 24 (週三) 10:27 pm

laimaddux31 寫:圖檔
圖檔
請參考上圖


感謝指教,看太快沒注意到連續三跨,雖然phi Mn算對,但這下糗了,不知會被扣多少?!
msd
初階會員
初階會員
 
文章: 9
註冊時間: 2008 2月 17 (週日) 3:23 pm
回頂端

文章由 suny999 » 2009 2月 21 (週六) 9:51 pm

msd 寫:感謝指教,看太快沒注意到連續三跨,雖然phi Mn算對,但這下糗了,不知會被扣多少?!


糟糕了!算錯兩點:
第1題跟你一樣算成 `M_u=(W_u*L^2)/(9)`,希望不要扣太多!
第3題
梁端若以`V_u (X=d=0.44m)`計,間距算出來S=20.77cm取20cm
梁端若以`V_u (X=0m)`計,間距算出來S=16.37cm取15cm
因為題目梁端畫hinge誤以為是指X=0m處,中了陷阱,不知道會被扣多少分。 (印堂發黑)
suny999
初階會員
初階會員
 
文章: 7
註冊時間: 2009 2月 20 (週五) 11:10 am
回頂端

Re: 97三等特考RC答案

文章由 小白狗 » 2015 1月 29 (週四) 12:25 am

為什麼97年基三RC第2題不是用長柱算呢??
想不透 (不要啊)
註冊時間: 2008 11月 16 (週日) 2:31 pm
回頂端

Re: 97三等特考RC答案

文章由 study11 » 2015 1月 29 (週四) 2:57 pm

小白狗 寫:為什麼97年基三RC第2題不是用長柱算呢??
想不透 (不要啊)


K*L/r 小於22,一般使用短柱分析

K*L/r 大於22,一般就使用長柱分析

依照這題來講:

K=1.0
L=350
r=25

1.0*350/25 = 14 小於22,所以使用短柱分析。

加入土木人討論區粉絲團

最後由 study11 於 2015 1月 30 (週五) 12:52 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
study11
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 78
註冊時間: 2015 1月 13 (週二) 10:03 pm
回頂端

下一頁

發表回覆
12 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2

回到 結構設計 | Structure Design

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作