《401-110》RC新規範與ACI 318-19的換算問題

文章由 h10840206 » 2021 9月 07 (週二) 2:45 pm

加入土木人討論區粉絲團

▼ 參考資料

想請教一個可有可無的差異。

(1)〈11的換算〉
401-100的托架16.5.2.4(c):112bwd [11bwd]
401-100的剪力摩擦表22.9.4.4新舊混凝土(c):110Ac [11Ac]

一個是用10換算,一個是用9.81,
因為單位和Vn最大值的判斷公式都一樣,所以才有這個疑問...

其他情況原本的56Ac也變成55Ac感覺就是這個問題。

協會每個月都有勘誤,有勘到33→33.6的部分,
但沒有勘這個...所以還是以規範上為準?(如果協會有勘誤再說)

(2)〈配完托架主拉力筋後,是否也要滿足剪力摩擦的最大標稱強度?〉
設計托架時利用設計垂直力Vu設計,得到需要的鋼筋量Avf_req,
換算程所需要幾支鋼筋後真實的Avf_real,仍然要滿足下式嗎?
Vn=φ×μ×Avf_real×fyt≦Vn,max=min{0.2fc', 56}Ac

因為406-100的例題4.8,配Avf_real=11.48 cm²會導致Vn>min{0.2fc', 56}Ac...
h10840206
初階會員
初階會員
 
文章: 46
註冊時間: 2014 12月 16 (週二) 11:56 pm
回頂端