1 頁 (共 3 頁)

請教台鐵員級RC第二題

文章發表於 : 2009 7月 01 (週三) 9:59 am
#0 由 kidd007008
圖檔

請問員級這題我初始想法是假設中性軸為90公分

然後去計算得軸力 再對上排鋼筋取力矩得偏心距跟彎矩

不知道這樣做對不對 有人可以講解一下嗎

感謝

文章發表於 : 2009 7月 01 (週三) 4:48 pm
#1 由 zebin86
這題a=90 x=90/0.85,因為整個斷面要承壓,所以有效應力範圍要佈滿整個梁斷面,感覺應該是這樣!

文章發表於 : 2009 7月 01 (週三) 5:27 pm
#2 由 cance
柱的最大計算軸力Pn=0.8Pno,然後破壞時壓力筋降伏拉力筋不降伏以此方式列彎矩與軸力力平衡,得到中性軸深度以及emin以及Mn,懂吧

文章發表於 : 2009 7月 01 (週三) 6:29 pm
#3 由 kidd007008
cance 寫:柱的最大計算軸力Pn=0.8Pno,然後破壞時壓力筋降伏拉力筋不降伏以此方式列彎矩與軸力力平衡,得到中性軸深度以及emin以及Mn,懂吧


我可以不懂嗎...... 全斷面都受壓何來拉力筋.....

大大應該沒看清楚題目吧

文章發表於 : 2009 7月 01 (週三) 6:33 pm
#4 由 kidd007008
zebin86 寫:這題a=90 x=90/0.85,因為整個斷面要承壓,所以有效應力範圍要佈滿整個梁斷面,感覺應該是這樣!


這樣說很有道理 如果中性軸是90公分 有一小部分斷面就沒算到

感謝

文章發表於 : 2009 7月 01 (週三) 6:57 pm
#5 由 favorite
RC第三題可以順便問一下?不好意思
記得上課時老師說過T型樑不會有雙鋼筋的情形~
可是真得給了壓力筋
那請問壓力鋼筋的面積要扣掉?或是不理它
今天自己算 算不太出來~
還有結構第二題圖可以算 可是平均受均佈力的範圍就有點傷腦筋了
結構第一題用迴路法算AB桿力約45t FE桿受力0
不知道有沒有算錯 參考一下!!真得好難阿

文章發表於 : 2009 7月 01 (週三) 7:27 pm
#6 由 kidd007008
favorite 寫:RC第三題可以順便問一下?不好意思
記得上課時老師說過T型樑不會有雙鋼筋的情形~
可是真得給了壓力筋
那請問壓力鋼筋的面積要扣掉?或是不理它


我有算過就是給T型樑 然後要你設計鋼筋量

最後是需要配壓力筋 

老師說不會有雙鋼筋不知道是不是指實務

而且好像沒特別提到遇到雙筋T型樑就把它當成單筋T型樑

文章發表於 : 2009 7月 01 (週三) 8:44 pm
#7 由 chengyu66
favorite 寫:RC第三題可以順便問一下?不好意思
記得上課時老師說過T型樑不會有雙鋼筋的情形~
可是真得給了壓力筋
那請問壓力鋼筋的面積要扣掉?或是不理它


Ts = Cc + Cs

基本上Cc的計算上,應該不用扣除壓力筋面積(不足以影響Cc數值)。

Cc = 0.85fc'ab = 0.85×280×(a×25+15×50)

這題主要是a的求法計算量比較大。

文章發表於 : 2009 7月 01 (週三) 9:16 pm
#8 由 123polo123
這題a=90 x=90/0.85,因為整個斷面要承壓,所以有效應力範圍要佈滿整個梁斷面,感覺應該是這樣!
這樣說很有道理 如果中性軸是90公分 有一小部分斷面就沒算到感謝

有一小部分斷面就沒算到?
x=90/0.85 這樣中性軸 深度 要100多ㄟ
難道 x=90/0.85 減 90(梁深) 的 部分(也就是空氣 也有 應變嗎?)
如果 這樣 也 可以 ...那不如 假設 整個 斷面達塑性 即0.003為常數 (XD)

文章發表於 : 2009 7月 01 (週三) 9:47 pm
#9 由 kidd007008
123polo123 寫:這題a=90 x=90/0.85,因為整個斷面要承壓,所以有效應力範圍要佈滿整個梁斷面,感覺應該是這樣!
忽然覺得閣下說的也很有道理...

看來這題要請教老師了