2 頁 (共 4 頁)

Re: 98鐵路特考員級結構RC第三題

文章發表於 : 2009 7月 22 (週三) 3:12 pm
#0 由 cance
當a=15cm X=17.647cm 此時壓力筋是不降服的,所以As(15)應不等於80.73,不過誤差應該不大,對於答案沒影響,但是過程有誤會被扣分

Re: 98鐵路特考員級結構RC第三題

文章發表於 : 2009 7月 22 (週三) 3:42 pm
#1 由 chengyu66

Re: 98鐵路特考員級結構RC第三題

文章發表於 : 2009 7月 22 (週三) 4:13 pm
#2 由 cance

Re: 98鐵路特考員級結構RC第三題

文章發表於 : 2009 7月 22 (週三) 4:34 pm
#3 由 chengyu66

文章發表於 : 2009 8月 31 (週一) 11:21 pm
#4 由 qqwer0624
想請問一下各位,
若這題要先檢驗是否可依大矩形斷面分析的話
是要用a=(As-As')Fy/(0.85Fc'(b-bw))
還是用a=(AsFy/(0.85Fc'(b-bw))
感謝感謝!! (眼汪汪)

Re: 98鐵路特考員級結構RC第三題

文章發表於 : 2014 11月 09 (週日) 11:59 am
#5 由 kpolor1234
這一題題目不是寫獨立T型樑計算嗎?
還有規範規定的be<4bw跟t>bw/2的條件不是都符合嗎
為何要改成用大矩形梁計算
還有就算用矩形梁計算
為何矩形梁寬度要取上方的翼版寬75公分
而不是取下方的腹版寬25公分呢
麻煩各位大大解惑

Re: 98鐵路特考員級結構RC第三題

文章發表於 : 2014 11月 10 (週一) 10:16 am
#6 由 b516
這題本來就是要以T型梁分析下去算…別想太多更別被某些觀念錯誤的人誤導

Re:

文章發表於 : 2014 11月 10 (週一) 11:19 am
#7 由 b516

Re: 98鐵路特考員級結構RC第三題

文章發表於 : 2014 11月 11 (週二) 9:33 am
#8 由 kpolor1234

Re: 98鐵路特考員級結構RC第三題

文章發表於 : 2014 11月 11 (週二) 9:48 am
#9 由 b516