拉力鋼筋甲級搭接問題

文章發表於 : 2009 12月 04 (週五) 11:38 am
#0 由 army622
拉力鋼筋甲級搭接規定,在搭接長度內之使用量至少為分析需要量的兩倍;且在搭接長度內之搭接鋼筋面積百分比不大於50%者,這個兩句話是何意思?從文字上看很矛盾?很難有甲級搭接的情況吧!實際工程上常用到甲級搭接嗎?謝謝大家...

Re: 搭接問題...請各位先進專家解惑...

文章發表於 : 2009 12月 04 (週五) 1:17 pm
#1 由 hardy0531
army622 寫:拉力鋼筋甲級搭接規定,在搭接長度內之使用量至少為分析需要量的兩倍;且在搭接長度內之搭接鋼筋面積百分比不大於50%者,這個兩句話是何意思?從文字上看很矛盾?很難有甲級搭接的情況吧!實際工程上常用到甲級搭接嗎?謝謝大家...

說明如下:
1.搭接長度內之使用量至少為分析需要量的兩倍,指的是在搭接範圍內鋼筋數量必須是搭接範圍前後鋼筋量的兩倍
2.搭接長度內之搭接鋼筋面積百分比不大於50%者,簡單來說就是不得同斷面搭接鋼筋根數超過50%,就是大家口中常說的同斷面搭接或搭接位置再同一位置,例如:有一個方形斷面是12-#7,若在該斷面搭接,則斷面上束筋的點應該不大於6支
以上說明僅供參

文章發表於 : 2009 12月 05 (週六) 3:26 pm
#2 由 army622
謝謝前輩的解答...

Re: 搭接問題...請各位先進專家解惑...

文章發表於 : 2009 12月 06 (週日) 12:34 am
#3 由 jjq519
12-#7號筋 應該是柱的配筋吧 柱鋼筋搭接 依混凝土工程設計規範與解說5.18.2.2還有更多限制

另"1.搭接長度內之使用量至少為分析需要量的兩倍,指的是在搭接範圍內鋼筋數量必須是搭接範圍前後鋼筋量的兩倍"這句話似有問題 白話一點應該說如果搭接範圍內 結構分析只須2支鋼筋 但設計時有4支鋼筋(使用量為須求量兩倍)

實務上甲級搭接少用 因為也不知道搭接範圍內鋼筋使用量是否為需求量2倍 再者梁筋搭接也不見的
錯開 所以一律用乙級搭接省事

但如果都選在應力較小點搭接 且符合在搭接長度內之搭接鋼筋面積百分比不大於50%者
以甲級搭接還是節省材料

文章發表於 : 2009 12月 07 (週一) 8:49 am
#4 由 hardy0531
1.關於樓上指的問題,小弟只是針對版主的問題解釋,並非針對梁或柱,講的有白話些(主要讓大家都懂)不過還是感謝賜教,但是因為一般再做設計時,不會有人去逐一對照50%的分析鋼筋量,所以多半以設計鋼筋量估之,以上卓見供參考
2.依小弟現場跟設計的經驗,好像看到甲級搭接的機率比較高內(台北市),搭接位置以梁深2H範圍當分界應該在現場還算好辨識