請問要如何計算及檢核模板須組立三層模或四層模

發表於 :
2010 2月 08 (週一) 6:41 pm
#0 由 yeh4912
請問一下目前工地碰到墻及柱共構的地方,在柱的側面現場只組了二層模(襯版加一層C型槽鐵).現在問題是不知要如何分析計算模板應力要如何檢核.另外,衍生出那要組幾層模該如何計算及決定(工程會是教導要用四層模,因為其安全係數比三層高好像3倍).請高手們指導嚕.謝謝嚕!

發表於 :
2010 2月 09 (週二) 8:46 am
#1 由 yeh4912
怎會沒有高手們幫忙,還是小弟文筆太差使得大家不懂在問啥?

發表於 :
2010 2月 09 (週二) 9:11 am
#2 由 safe90
yeh4912 寫:怎會沒有高手們幫忙,還是小弟文筆太差使得大家不懂在問啥?
請用google搜尋"縮短工期"找模板的部份就有啦~~
希望對你有幫助...

發表於 :
2010 2月 12 (週五) 3:08 pm
#3 由 ewb2
我按safe90兄的指導,google了一下,
好像還是沒有答案(我沒有花時間仔細找就是了),
我很久前(約8年前左右)在做模板應力計算時,
各層的模板是分別計算其安全係數的,
倒是沒有考慮到整體安全係數的問題,
所以四層模板比三層模板安全係數高3倍的說法,
我也很好奇。
雖然從施工實務上(模板師傅的實作情形)可以知道四層應該是比三層優,
但學理上如何證明,
是因為靜不定結構系統穩定度比較好的關係嗎?