判斷梁拉力鋼筋詳伏與否

文章發表於 : 2010 3月 08 (週一) 10:23 am
#0 由 kevin3713
想請問各位有經驗的前輩們~
判斷梁拉力鋼筋降伏是用平衡鋼筋還是最大鋼筋下去比阿?

亦即As<As,max 還是As<Asb ???


照規範來說As,max一定會比Asb小,舊規範是0.75Asb,新規範是3/7(0.85f'cB1/fy)bd
所以說As<Asb是屬於拉力鋼筋降伏狀態
但是如果As<Asb>As,max的時候也屬於鋼筋降伏狀態
這時候鋼筋降伏是解a~~但是As卻又大於As,max並不符合鋼筋規範規定?????
很疑惑
在單筋跟雙筋梁的鋼筋量檢查部分是怎麼檢查才是正確的?
我查過好幾版書~寫法都不一樣

文章發表於 : 2010 3月 08 (週一) 1:21 pm
#1 由 HauLin
如果你還在舊規範ㄉ話~就是 Asb去判斷..
但是現行規範沒有Asb這個條款...只好先行假設..在求出真正ㄉ中立軸..
再檢核拉力筋的降伏與否...

反正你可以用Asb作計算..但是不能寫進去答案裡面...
作加速判斷..再寫ㄉ時候就用假設...這樣檢核一定通過啦...
不要再做第二次假設囉

Re: 判斷梁拉力鋼筋詳伏與否

文章發表於 : 2010 3月 08 (週一) 2:41 pm
#2 由 newyork
kevin3713 寫:想請問各位有經驗的前輩們~
判斷梁拉力鋼筋降伏是用平衡鋼筋還是最大鋼筋下去比阿?

亦即As<As,max 還是As<Asb ???


Asb

Re: 判斷梁拉力鋼筋詳伏與否

文章發表於 : 2010 3月 08 (週一) 3:04 pm
#3 由 kevin3713
newyork 寫:
文章發表於 : 2010 3月 08 (週一) 4:24 pm
#4 由 newyork
kevin3713 寫:照規範來說As,max一定會比Asb小,舊規範是0.75Asb,新規範是3/7(0.85f'cB1/fy)bd
文章發表於 : 2010 3月 09 (週二) 8:31 am
#5 由 chc
k大你好:
個人認為
Asb=判斷拉力鋼筋是否降伏(分析)
As,max=規範規定(設計)
即設計時(規範保守計)才用As,max
分析時用Asb(不要管As,max)