1 頁 (共 1 頁)

請問 RC 裂縫控制新規範!!

文章發表於 : 2010 3月 21 (週日) 2:58 pm
#0 由 superboy1077
如提 !! 可以請問各位大大 有關裂縫控制的新規範為何 ??? 及相關計算過程

Re: 請問 RC 裂縫控制新規範!!

文章發表於 : 2010 3月 22 (週一) 9:50 am
#1 由 Focus2010
裂縫控制的觀點:是期望拉力筋的間距越小越好

土木401-93
S 小於等於 Min( 95000/fs-2.5Cc , 30*2520/fs )
fs = 0.6fy 估計

土木401-96
S 小於等於 Min( 38*2800/fs-2.5Cc , 30*2800/fs )
fs = (2/3)fy 估計

Re: 請問 RC 裂縫控制新規範!!

文章發表於 : 2010 3月 23 (週二) 7:06 pm
#2 由 superboy1077
Focus2010 寫:裂縫控制的觀點:是期望拉力筋的間距越小越好

土木401-93
S 小於等於 Min( 95000/fs-2.5Cc , 30*2520/fs )
fs = 0.6fy 估計

土木401-96
S 小於等於 Min( 38*2800/fs-2.5Cc , 30*2800/fs )
fs = (2/3)fy 估計



不好意思喔~~ 這是鋼構嘛!! 我是想問純鋼筋混凝土的裂縫規範而已!!~~

Re: 請問 RC 裂縫控制新規範!!

文章發表於 : 2010 3月 23 (週二) 7:59 pm
#3 由 Focus2010
superboy1077 寫:不好意思喔~~ 這是鋼構嘛!! 我是想問純鋼筋混凝土的裂縫規範而已!!~~


這就是RC的裂縫規範啊!

不然勒?

Re: 請問 RC 裂縫控制新規範!!

文章發表於 : 2010 3月 26 (週五) 1:48 am
#4 由 edge23
現在最新的是土木401-96

其中S為最接近受拉面鋼筋中心間距,fs為工作載重下拉力筋之受力,而你以為是鋼構的Cc其實是受拉面

混凝土表面至受拉鋼筋表面之距離。土木401-96有寫的很清楚喔!!建議要考試的話規範的錢不能省。

Re: 請問 RC 裂縫控制新規範!!

文章發表於 : 2010 3月 26 (週五) 8:39 am
#5 由 cance
這確實是RC裂縫新規範沒錯,401-96要比93寬鬆,所以一般斷面鋼筋間距都能符合
要求(我還沒算過不合規定的題目),另外同層鋼筋間距也不能太小要符合最小淨間距規定。