1 頁 (共 1 頁)

請教SRC柱箍筋問題

文章發表於 : 2010 5月 06 (週四) 9:42 pm
#0 由 jacing108
各位好

目前現場遭遇SRC柱箍筋綁紮問題..

http://0rz.tw/mdIjb

如上圖所示,因現場施工因素無法用兩135度彎鉤綁紮

現場欲利用兩L型鋼筋,一邊135度,一邊90度....

請教各位有是否有相關意見..

參考 http://w3.cpami.gov.tw/ref3/a4.htm 4.3.5所述,

一邊135度,一邊90度適用於非塑性區..若在塑性區,是否

1.90度部份電銲??

2.90度彎鉤利用柱搭接長度交代

抑或有其它方式解決??

(另請問SRC柱塑性區區域為何??)

煩請各位給些意見,謝謝..

文章發表於 : 2010 5月 07 (週五) 4:54 pm
#1 由 hid2000
個人想法僅供參考:
1.柱箍筋在柱塑性區內應儘量採用閉合箍筋,方具圍束效果;若採用兩L型鋼筋組立而成,建議採用銲接接合兩鋼筋以具圍束效果,銲接長度至少100mm(應足以達到箍筋降伏強度)。
2.柱塑性區之範圍:梁柱接頭處之上柱底部及下柱頂部以及可能產生彎矩降伏處之兩側須以圍束箍筋圍束之(即塑性區範圍),圍束之高度不得小於以下規定:
a.接頭交接面沿剪力作用方向之柱深度;
b.柱淨高度之六分之一;
c.45 公分。

參考資料: http://www.cpami.gov.tw/web/index.php?o ... Itemid=95-第四章構造細則&第九章耐震設計