請問柱臨界eb

鋼筋混凝土學 Reinforced Concrete (RC) 、鋼結構 Structural Steel (SS)

版主: 紫煌

發表回覆
6 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

請問柱臨界eb

文章由 mei » 2010 5月 09 (週日) 9:31 pm

加入土木人討論區粉絲團


您好,請問ACI-05
對於柱臨界點界定有新的規範嗎?
因為我看毛老師上是認定:受壓混凝土達0.003,壓力筋恰降服
王老師的書上:拉力側鋼筋應變0.005
書上、上課都沒有提到>.<
96年的二等考題#1該以何者為解題呢?
雖然兩種解法答案相差不多@@
mei
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 3
註冊時間: 2010 5月 09 (週日) 5:43 pm
回頂端

Re: 請問柱臨界eb

文章由 newyork » 2010 5月 11 (週二) 8:52 pm

mei 寫:您好,請問ACI-05
對於柱臨界點界定有新的規範嗎?
因為我看毛老師上是認定:受壓混凝土達0.003,壓力筋恰降服
王老師的書上:拉力側鋼筋應變0.005
書上、上課都沒有提到>.<
96年的二等考題#1該以何者為解題呢?
雖然兩種解法答案相差不多@@

混凝土應變達0.003 壓力筋剛好降服的那個偏心距 是"壓力筋降服偏心距"
跟eb "平衡偏心距" 不一樣
eb是 混凝土0.003 拉力筋剛好降服的偏心距
如果實際偏心距大於eb 則有可能是拉力控制或是過渡的斷面
那一題 說phi=0.9 表示拉力控制
也就是最外側拉力筋應變要到 0.005的時候 的那個軸力跟灣矩
newyork
土木人四星會員
土木人四星會員
 
文章: 980
註冊時間: 2009 9月 12 (週六) 11:56 pm
回頂端

文章由 mei » 2010 5月 12 (週三) 8:44 pm

^^實在很抱歉,我標題有誤,應該是ec,因為這個版第一次用,
謝謝您的指教,
因為毛老師的講義上是說ec是壓力筋恰降服之點,他例題有提到,
且Xb>1/2(d+d*)才存在此點,他解得很詳細^^

但是我上王老師課時他提到ec是-拉力側鋼筋0.005來界定,但是沒有例題講解,

我又查不到它們之間講法的落差是否因為318-05的新法規,好困擾>. <

所以柱臨界ec界定已經更改為:拉力側鋼筋應變0.005囉??
還是毛老師說法也對?
mei
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 3
註冊時間: 2010 5月 09 (週日) 5:43 pm
回頂端

文章由 newyork » 2010 5月 12 (週三) 11:55 pm

mei 寫:^^實在很抱歉,我標題有誤,應該是ec,因為這個版第一次用,
謝謝您的指教,
老毛的ec是指 壓力筋降伏偏心距
老王的ec是指 保證拉力控制的偏心距 也就是他所謂的臨界偏心距
現在拉力控制 不管梁柱 就是要最外側鋼筋0.005
newyork
土木人四星會員
土木人四星會員
 
文章: 980
註冊時間: 2009 9月 12 (週六) 11:56 pm
回頂端

文章由 mei » 2010 5月 13 (週四) 10:07 pm

那答案不就很曖昧嗎?
如果我以毛老師解法針對96年的二等#1
拉力控制條件下,壓力筋降服的最大偏心距
x=25.5cm
ec=284
Pnc=249.57t
Mnc=70.88t-m

以王老師的則
拉力側鋼筋應變0.005
x=3/8d=19.5cm
ec=38.05cm
Pnc=164.88t
Mnc=62.77t-m

是不是我只要用Mu=0.9Mn 就是符合題意的318-05用意
mei
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 3
註冊時間: 2010 5月 09 (週日) 5:43 pm
回頂端

文章由 newyork » 2010 5月 14 (週五) 3:47 pm

mei 寫:那答案不就很曖昧嗎?
會嗎? 拉力控制都是0.005啊
毛王指的是不同東西 (毛是舊拉力 王是新拉力)
剛好都叫 ec
您也可以自己改成 ey 跟 e0.005
隨便啦

加入土木人討論區粉絲團

newyork
土木人四星會員
土木人四星會員
 
文章: 980
註冊時間: 2009 9月 12 (週六) 11:56 pm
回頂端


發表回覆
6 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 結構設計 | Structure Design

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作