1 頁 (共 1 頁)

請問一題RC問題

文章發表於 : 2010 6月 15 (週二) 12:37 pm
#0 由 redal
鋼筋混凝土斷面梁,若梁寬b=25cm,有效深度d=50cm,f'c=280kgf/cm2,f y= 2800 kgf/cm2,配置箍筋#4@20 cm,試計算該斷面之標稱剪力強度(Nominal Shear Strength)Vn?(#4之鋼筋斷面積As=1.27cm2,令混凝土標稱抗剪強度V'c=8.9kgf/cm2)
請問我Vc算出來大概是11.09t左右,那題目又給個混凝土標稱抗剪強度V'c=8.9kgf/cm2.
那Vc到底是要取11.09t,還是要考慮V'c=8.9kgf/cm2,那為什麼它的單位是kgf/cm2,而不是t呢?
(眼汪汪)

文章發表於 : 2010 6月 16 (週三) 12:35 am
#1 由 ghost9999
我想題目所給的Vc'為剪應力=0.53√fc'=0.53*(280)^0.5=8.869 kgf/cm2 ≒8.9 kgf/cm2
您算的是Vc=0.53√fc'bd=8.869 (kgf/cm2)*25cm*50cm=11.09 T
我覺得混凝土標稱抗剪強度應取11.09T (直接由題目8.9kg/cm2*25cm*50cm=11.125T)
(bingo)

Re: 請問一題RC問題

文章發表於 : 2010 6月 16 (週三) 10:55 am
#2 由 紫煌
redal 寫:鋼筋混凝土斷面梁,若梁寬b=25cm,有效深度d=50cm,f'c=280kgf/cm2,f y= 2800 kgf/cm2,配置箍筋#4@20 cm,試計算該斷面之標稱剪力強度(Nominal Shear Strength)Vn?(#4之鋼筋斷面積As=1.27cm2,令混凝土標稱抗剪強度V'c=8.9kgf/cm2)
請問我Vc算出來大概是11.09t左右,那題目又給個混凝土標稱抗剪強度V'c=8.9kgf/cm2.
那Vc到底是要取11.09t,還是要考慮V'c=8.9kgf/cm2,那為什麼它的單位是kgf/cm2,而不是t呢?
(眼汪汪)


用題目給的8.9 kgf/cm2,因為混凝土抗剪強度公式算法不只一種
有精算式,與考慮軸拉、壓的修正公式。

文章發表於 : 2010 6月 16 (週三) 12:25 pm
#3 由 redal
感謝大家的解答喔,大家都很熱心,那再請問一題:
簡答下列各題:
說明為何軸壓力可增加混凝土之抗剪強度。
說明為何梁之張力鋼筋量在規範中有最小鋼筋比(ρmin)之規定。
說明為何彎矩強度折減係數(φ )比剪力強度折減係數(φ )大。

文章發表於 : 2010 6月 16 (週三) 2:36 pm
#4 由 newyork
說明為何軸壓力可增加混凝土之抗剪強度
受剪時 軸壓會使主平面最大正向應力減小 所以更難拉裂(剪壞)

說明為何梁之張力鋼筋量在規範中有最小鋼筋比(ρmin)之規定
安全上來說 為了避免一下子就拉斷
經濟上 為了不要太浪費

說明為何彎矩強度折減係數(φ )比剪力強度折減係數(φ )大
拉力控制時有比較大 因為彎矩我們很熟 剪力比較複雜
所以彎矩折小一點 剪力折大一點

這樣說 對嗎?

文章發表於 : 2010 6月 16 (週三) 5:10 pm
#5 由 紫煌
redal 寫:感謝大家的解答喔,大家都很熱心,那再請問一題:
簡答下列各題:
說明為何軸壓力可增加混凝土之抗剪強度。

參考看看
圖檔
圖檔