1 頁 (共 1 頁)

請問一下耐震設計MPR的算法

文章發表於 : 2010 6月 17 (週四) 1:02 pm
#0 由 iceheart
當我們在設計地震力所引的的彎矩時有關壓力筋的影響可以直接不計
還是有條件的
九華的九十八年三等特考解答中有設定條件
若拉力鋼筋量小於壓力鋼筋量壓力筋可以不計
反之就需要計入 但是在它上課講義裡面卻又全不計入
有沒有先進可以給些意見讓筆者酌參 (HI)

Re: 請問一下耐震設計MPR的算法

文章發表於 : 2010 6月 17 (週四) 10:35 pm
#1 由 紫煌
iceheart 寫:當我們在設計地震力所引的的彎矩時有關壓力筋的影響可以直接不計
還是有條件的
九華的九十八年三等特考解答中有設定條件
若拉力鋼筋量小於壓力鋼筋量壓力筋可以不計
反之就需要計入 但是在它上課講義裡面卻又全不計入
有沒有先進可以給些意見讓筆者酌參 (HI)


401-93第15章第4.2.2節
只規定壓力筋不得小於拉力筋之半
沒說超過拉力筋就不計
來自應力應變圖的計算可以三言兩語就忽略嗎?
小弟的想法是
九華的「假設」原本用意是要節省計算時間,
若是去計算壓力筋的影響只會更保守。

若是高考級考試,時間足夠還是加計壓力筋的計算。
比較妥當。

文章發表於 : 2010 6月 18 (週五) 2:48 am
#2 由 cylin
關於這部分的疑問,個人認為九華解題不計受壓鋼筋對斷面設計強度的貢獻,可前往參考土水 [土木404] 設計範例內的相關解答。

在該書本中,針對韌性梁的耐震設計示範例有提及,考慮該地震方向造成端點彎矩Mpr+, 或Mpr-之計算,若下方為拉力,且因受拉鋼筋小於受壓鋼筋,中性軸與a值不大,受壓鋼筋不太發揮作用,可僅以受拉鋼筋As計算斷面設計強度。
反之,若上方為拉力側,下方為壓力,則同時考慮As與As'計算斷面Mpr。

文章發表於 : 2010 6月 18 (週五) 8:56 am
#3 由 iceheart
感謝兩位先進的意見 讓我有一個方向去思考