1 頁 (共 1 頁)

請問雙筋樑設計中 A's(f's,0.004-0.85f'c)= As1*fy 為什麼要扣0.85f'c ??

文章發表於 : 2010 7月 12 (週一) 4:02 pm
#0 由 penguinbecool
雙筋樑設計

設先配 Md,0.004 之As 鋼筋量

PS:(Md,0.004 的意思為 when 最外層抗拉筋中心達到 0.004時之抗彎強度)

因Mu > Md,0.004

再補配抗拉鋼筋量 As1 = (Mu - Md,0.004)/0.812*fy(d-d')

PS: 0.812=0.48+83*0.004 fy=4200之強度折減係數值

因有補配抗拉鋼筋量 As1 故加配抗壓鋼筋量 A's= (As1*fy) / (f's,0.004-0.85f'c)

PS:(f's,0.004 的意思為 when 最外層抗拉筋中心達到 0.004時之抗壓鋼筋強度)

為什麼? 要扣掉0.85f'c 啊 ??? (印堂發黑)

大大 請問一下了 (眼汪汪)

Re: 請問雙筋樑設計中 A's(f's,0.004-0.85f'c)= As1*fy 為什麼要扣0.85f'c ??

文章發表於 : 2010 7月 12 (週一) 4:15 pm
#1 由 d8633030
penguinbecool 寫:雙筋樑設計

如果你要扣0.85f'c 的話,那是精算式,如果不扣除0.85f'c 的話 A's= (As1*fy) / (f's,0.004)也沒有錯

文章發表於 : 2010 7月 12 (週一) 4:20 pm
#2 由 當初何苦讀土木?
抗壓鋼筋與混凝土重覆的地方~~

文章發表於 : 2010 7月 12 (週一) 4:20 pm
#3 由 kirk
我想應該是指壓力鋼筋處的混凝土抗壓力AS'(0.85fc')
這個數值很小,所以一般都是忽略不計

以上個人見解,如有錯誤請各位先進不吝指教。

文章發表於 : 2010 7月 12 (週一) 4:49 pm
#4 由 cance
(f's,0.004-0.85f'c)是扣孔面積,因為壓力區塊的con配
置壓力筋所佔的位置其實沒有con,其值雖小但一定要扣,
這是觀念問題,否則會讓閱卷老師認為你觀念不清楚而扣分
的,所以RC李文海老師都要求學生一定要計入扣孔面積,
加油。

文章發表於 : 2010 7月 12 (週一) 7:33 pm
#5 由 lakewood
因為再計算混凝土壓力Cc時並沒有扣除壓力筋位置的面積,所以再計算壓力筋力量Cs時必須扣除,這樣Cc+Cs就不會多算了一次壓力筋面積....