伸展長度問題

文章發表於 : 2010 11月 13 (週六) 6:15 pm
#0 由 gaiwan
各位前輩,我想請問一下一般規範之伸展長度和耐震規範下之伸展長度,為何耐震規範之伸展長度計

算出來的值會比較少??


ex1:蔡修毓老師的RC課本第347頁,

耐震規範中,標準彎鉤鋼筋之伸展長度Ldh > Max[8db,15cm,0.06fy×db/(fc')^(1/2)]

然而在一般規範中之 Ldh > Max[8db,15cm,0.075fy×db/(fc')^(1/2)]


ex2:蔡修毓老師的RC課本第348頁,

耐震規範中,直鋼筋之伸展長度Ld > 3.25倍之Ldh,

假設Ldh以0.06fy×db/(fc')^(1/2)代入,則Ld會是0.195fy×db/(fc')^(1/2)

但是一般規範的Ld為 0.28fy×db/(fc')^(1/2)



耐震規範算出來的值本應比較小嗎? 還是我的觀念哪裡錯了呢?

Re: 伸展長度問題

文章發表於 : 2010 11月 14 (週日) 2:02 pm
#1 由 chc
gaiwan 寫:各位前輩,我想請問一下一般規範之伸展長度和耐震規範下之伸展長度,為何耐震規範之伸展長度計

算出來的值會比較少??


鋼筋埋置長度,除了基本公式外,還要參考計算時結構體鋼筋配置情況,加以放寬或折減.
依土木401-96規範內容,0.06fy×db/(fc')^(1/2)是由0.075fy×db/(fc')^(1/2)*0.7*0.8再考慮反覆載重作用而定的.(0.7,0.8=折減係數)
耐震設計時所使用的鋼筋配置較嚴謹,故如由一般標準彎鈎(埋置長度)折減後,應還差考慮反覆載重作用影響就大約是耐震設計埋置長度了.
建議:
1.耐震規範鋼筋埋置公式,應與一般公式分開記憶.
2.另外鋼筋埋置公式,加以放寬或折減之係數要記憶.
3.多看規範.

文章發表於 : 2010 11月 14 (週日) 11:14 pm
#2 由 gaiwan
恩恩 感謝您的回答~^^ 那我大概知道了!!