1 頁 (共 1 頁)

有關RC牆的設計

文章發表於 : 2010 11月 17 (週三) 10:05 pm
#0 由 27149
有關RC牆的設計部份,因為小弟是初學不是很懂,研究了幾天有些問題

我現在做的case是一個大概七層樓的結構,在結構的外緣有樓梯間,其樓梯間的外牆用

大概24cm的RC牆,而這個RC牆應該屬於結構牆,故需要額外設計不能直接使用標準

配筋圖去設計

所以小弟就自己從etabs裡抓data去設計

問題一:剪力的部分小弟是用section cut來讀取,用section cut F2的力量去設計剪力
,section cut中的F3是牆重力造成的嗎??

問題二:如何得知RC牆所受到的彎矩值去做繞曲設計呢??有關牆的繞曲鋼筋設計是
把他當作梁設計的方式去設計嗎(規範3.4節)?什麼時候要用到高牆替代法的方式
去設計?

問題三:軸壓力的部分,就我這個case應該是重力為主,那設計方式是把他當作承重牆,

用規範的承重牆經驗公式去設計嗎??還是當做像柱那樣的軸力桿件去設計??

問題四:剪力,彎矩,軸力的分析當有分別配置的水平垂直鋼筋,那到最後這些分析完的
鋼筋量怎麼擺在一起??

問題五:基本的設計流程是??我是先剪力再繞曲,軸力適用檢核的


感謝參與回答的大大喔...感激不盡^^

文章發表於 : 2010 11月 17 (週三) 11:19 pm
#1 由 kuoch33
既然是屬於結構牆,何不將此牆放入ETABS內一併設計之...
shear wall design 即可RUN出鋼筋量...
淺見

文章發表於 : 2010 11月 18 (週四) 10:02 pm
#2 由 27149
問一下 在做shear wall design前要先設定牆是pier 或者 spandrel...這兩者的差別是什麼??