文章由 windesire » 2010 11月 26 (週五) 1:39 am

加入土木人討論區粉絲團


拉力鋼筋量上限,是以最外側受拉鋼筋之淨拉應變εt=0.004時之鋼筋用量為上限,As,0.004(As,max);
但是若檢核Mu>φMn,max應配置壓力鋼筋時,以εt=0.005配置拉力及壓力筋,為何最後配出來之拉力鋼筋量會大於As,max。
windesire
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 4
註冊時間: 2010 11月 26 (週五) 1:28 am
回頂端

文章由 PTCC » 2010 11月 26 (週五) 6:40 am

你說的拉力鋼筋上限,是指單筋情況時的拉力鋼筋上限啊!

當拉力鋼筋單筋上限量,經過折減係數後,若無法抵抗極限彎矩,剩餘抵抗不足的部份Mn2=Mu-φMn,max,就是該配置壓力筋的彎矩強度,而配置壓力筋,勢必要配置"等強度"之拉力筋,這樣才會形成一對力偶矩,去抵抗Mn2。

當你的Mn2鋼筋配置後,Mn2的壓力筋歸壓力筋,而Mn2的拉力筋必須與原先的單筋As,max相加,所以當然會比原As,max還要大囉!
PTCC
初階會員
初階會員
 
文章: 8
註冊時間: 2010 7月 22 (週四) 6:41 am
回頂端

文章由 windesire » 2010 11月 26 (週五) 8:46 am

PTCC 寫:你說的拉力鋼筋上限,是指單筋情況時的拉力鋼筋上限啊!

當拉力鋼筋單筋上限量,經過折減係數後,若無法抵抗極限彎矩,剩餘抵抗不足的部份Mn2=Mu-φMn,max,就是該配置壓力筋的彎矩強度,而配置壓力筋,勢必要配置"等強度"之拉力筋,這樣才會形成一對力偶矩,去抵抗Mn2。

當你的Mn2鋼筋配置後,Mn2的壓力筋歸壓力筋,而Mn2的拉力筋必須與原先的單筋As,max相加,所以當然會比原As,max還要大囉!


所以應該這麼說,As,0.004(=As,max)是"單筋梁設計拉力鋼筋量上限"囉!
都把我搞糊塗了......感恩啊~
windesire
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 4
註冊時間: 2010 11月 26 (週五) 1:28 am
回頂端


發表回覆
3 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 結構設計 | Structure Design

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作