1 頁 (共 1 頁)

請教拉力鋼筋量上限問題

文章發表於 : 2010 11月 26 (週五) 1:39 am
#0 由 windesire
拉力鋼筋量上限,是以最外側受拉鋼筋之淨拉應變εt=0.004時之鋼筋用量為上限,As,0.004(As,max);
但是若檢核Mu>φMn,max應配置壓力鋼筋時,以εt=0.005配置拉力及壓力筋,為何最後配出來之拉力鋼筋量會大於As,max。

文章發表於 : 2010 11月 26 (週五) 6:40 am
#1 由 PTCC
你說的拉力鋼筋上限,是指單筋情況時的拉力鋼筋上限啊!

當拉力鋼筋單筋上限量,經過折減係數後,若無法抵抗極限彎矩,剩餘抵抗不足的部份Mn2=Mu-φMn,max,就是該配置壓力筋的彎矩強度,而配置壓力筋,勢必要配置"等強度"之拉力筋,這樣才會形成一對力偶矩,去抵抗Mn2。

當你的Mn2鋼筋配置後,Mn2的壓力筋歸壓力筋,而Mn2的拉力筋必須與原先的單筋As,max相加,所以當然會比原As,max還要大囉!

文章發表於 : 2010 11月 26 (週五) 8:46 am
#2 由 windesire
PTCC 寫:你說的拉力鋼筋上限,是指單筋情況時的拉力鋼筋上限啊!

當拉力鋼筋單筋上限量,經過折減係數後,若無法抵抗極限彎矩,剩餘抵抗不足的部份Mn2=Mu-φMn,max,就是該配置壓力筋的彎矩強度,而配置壓力筋,勢必要配置"等強度"之拉力筋,這樣才會形成一對力偶矩,去抵抗Mn2。

當你的Mn2鋼筋配置後,Mn2的壓力筋歸壓力筋,而Mn2的拉力筋必須與原先的單筋As,max相加,所以當然會比原As,max還要大囉!


所以應該這麼說,As,0.004(=As,max)是"單筋梁設計拉力鋼筋量上限"囉!
都把我搞糊塗了......感恩啊~