底層挑高(軟弱層)分析設計問題

文章發表於 : 2011 3月 23 (週三) 9:58 pm
#0 由 douya
最近接到一件案子,RC建物(三層),底層挑高將近15米,翻了一下規範,有軟弱層檢核,要檢核樓層側向勁度等規定,請教各位前輩:
(1)樓層側向勁度要如何計算?
(2)我是用ETABS(V9)分析,想於7米的地方增加梁來解決問題,加強安全性,但是只能加梁不能加樓板,而ETABS分析必須設定剛性樓板,由於此高層(7米)的地方只有梁沒有樓板,所以我是否應將這一層(7米高)所有結點勾選disconnect,分析才正確?還是不用做任何設定直接分析就可?或是還有其他設定?

文章發表於 : 2011 3月 24 (週四) 1:28 pm
#1 由 chiahuang
挑高15m 也太誇張了吧

文章發表於 : 2011 3月 24 (週四) 9:16 pm
#2 由 碧湖布衣
(1)耐震設計規範規定要檢核軟層,但並沒有明確指出樓層側向勁度的定義,建議可以以下二種方法檢核之:
1. 層間變位角的倒數 (1/ Drift Ratio)
2. story shear / story drift
以上可擇一或保守二式皆檢核

(2) 以8版而言,樓層剛膈版的設定並不預設,需自行指定;9版應不致於更改,所以層間梁節點自然 不在剛膈版設定內。若要確認,可從梁內力圖查看是否有軸力即可知道。

不知是何原因一樓需要挑到15m,如果檢核不過,建議或可設計結構牆來解決

文章發表於 : 2011 3月 25 (週五) 8:46 pm
#3 由 douya
碧湖布衣 寫:(1)耐震設計規範規定要檢核軟層,但並沒有明確指出樓層側向勁度的定義,建議可以以下二種方法檢核之:
如果梁受軸力,是否應將桿件設定為column來設計?配筋差很多
因為設備的關係,業主很堅持。不能加梁,牆也不能加,很頭痛。