有關單向板的設計問題

發表於 :
2011 3月 26 (週六) 3:23 pm
#0 由 vbhdgtj56953
想請問大家一下在設計單向板的時候
需要檢核剪力
是要檢核的穿孔剪力還是檢核他的Vd和Vu就可以了?

回復穿孔剪力檢核時機。

發表於 :
2011 3月 27 (週日) 1:30 am
#1 由 小裕
1.單向板只需檢核梁式剪力即可,不需檢核穿孔剪力。
即Vc=0.53(f'c)^0.5*bw*d
2.(1)柱基礎(2)樁基礎(3)無梁版的柱頭,才需檢核穿孔剪力。
使用時機可參考「混凝土設計規範與解說」第4.13節版及基腳之特殊規定。
3.另雙向板於四周皆有梁的情況,亦不需檢核穿孔剪力。
4.相關規範可參考「混凝土設計規範與解說」,以下章節
(1)4.4 非預力構材之混凝土剪力計算強度
(2)4.13版及基腳之特殊規定
(2)8.6 基礎剪力
以上說明提供參考。