有關鋼筋混擬土剪力問題!!

文章發表於 : 2011 4月 08 (週五) 9:35 pm
#0 由 mkmkmmkk
想請問各位大大一些小問題~
小弟使用STABL程式模擬擋土排樁受力情形,但STABL程式並無法模擬擋土排樁受力情形,所以透過轉換方式使STABL亦能分析擋土排樁下之邊坡穩定分析。因排樁為一個具有高剪力強度之結構物,因此假設以一垂直且具有高剪力強度之薄土層取代擋土排樁進行模擬分析,且假設擋土排樁間距為4m一支,故其強度應與土壤之強度依面積加權平均,以做為「擬基樁土層」之剪力強度,其估算方式如下:
依據混凝土設計規範,混凝土之剪力強度可採用Cc=0.53√(fc' ) ,而鋼筋之抗剪能力依規定不可超過Cf=2.12√(fc' ) 。而基樁採用fc'=245 kg/cm^2 ,因此抗剪能力計算如下:
Cc=0.53√(fc' )=0.53√245=8.30 kg/cm^2=813.8 kPa
Cf=2.12√(fc' )=2.12√245=33.18 kg/cm^2=3255.3 kPa
∴Cp=Cc+Cf=813.8+3255.3=4069.1 kPa
假設基樁間距為4m一支,故採用面積加權平均估計強度:
A(基樁)=0.78 m^2 (直徑1m) ; A(土壤)=(4-0.78)=3.22 m^2
其各別權重分別為
W(基樁)=0.78/4=0.195 ; W(土壤)=(4-0.78)/4=0.805
再依各別權重設計其邊坡剖面「擬基樁土層」之有效剪力強度。因基樁強度與土壤變異性,因此以80%做為極限強度估計,其設計公式如下:
C'=(W(基樁)×C(鋼筋混凝土)+W(土壤)×C(各邊坡之凝聚力))×0.8

想請問各位大大~上述方法哪裡有問題~而問題點在哪??該如何做才是對的!?