1 頁 (共 1 頁)

請教: 100鐵路特考高員<RC>第4題

文章發表於 : 2011 7月 03 (週日) 4:44 pm
#0 由 gazliu
http://wwwc.moex.gov.tw/ExamQuesFiles/Q ... _70960.pdf

Ash >= max[(0.3*s*bc*fc'/fyt)/(Ag/Ach-1), 0.09*s*bc*fc'/fyt]=5.686

where s=10, bc=50.73, fyt=2800, fc'=280, Ag=3000, Ach=2184

Ash=3*1.267=3.801<5.686 (NG)

以上解法不知是否正確??
請大大指教
謝謝
(跪拜禮new)

文章發表於 : 2011 7月 03 (週日) 7:09 pm
#1 由 chc
題目是問橫向鋼筋之間距是否符合規範.
這2式是檢核斷面鋼筋量.
個人認為2者不相干.因為即使鋼筋量不足,也只是加鋼筋,而跟間距無直接關係.

文章發表於 : 2011 7月 03 (週日) 7:17 pm
#2 由 black430
跟樓上大大差不多見解

我算出來也是不足
但另外用公式算S 看是不是OK

最後給他一句
間距符合規範 但是鋼筋量不足 基於施工性 建議增加繫筋

文章發表於 : 2011 7月 04 (週一) 9:34 pm
#3 由 紫煌
小弟翻閱規範的心得是
強度需求要考慮 但是圍束需求也要考慮
兩者都符合 方才符合耐震規範
所以小弟覺得開版主沒錯

文章發表於 : 2011 7月 05 (週二) 1:08 am
#4 由 alod
是我記錯嘛 我怎記得他bc是帶橫向鋼筋的間距 ,且距離不得大於35cm

文章發表於 : 2011 7月 05 (週二) 8:18 am
#5 由 紫煌
alod 寫:是我記錯嘛 我怎記得他bc是帶橫向鋼筋的間距 ,且距離不得大於35cm


這邊的bc就是以前的hc
指的是最外圍箍筋心到心間距
題目說的橫向箍筋間距是s

Re: 請教: 100鐵路特考高員<RC>第4題

文章發表於 : 2011 7月 05 (週二) 4:02 pm
#6 由 cance
樓上的解答箍筋量應該分成長短向分別計算,長向所需箍筋量= 4.565cm^2
短向所需箍筋量= 5.686cm^2,所以本題配置長短向箍筋量均為3.81cm^2不足夠
另所需間距為min(50/4、10+9.635/3、6*2.54)=12.5cm>10cm OK

文章發表於 : 2011 7月 05 (週二) 4:18 pm
#7 由 cance
chc 寫:題目是問橫向鋼筋之間距是否符合規範.
這2式是檢核斷面鋼筋量.
個人認為2者不相干.因為即使鋼筋量不足,也只是加鋼筋,而跟間距無直接關係.

間距跟箍筋量絕對有關係,本題如果間距為5cm那箍筋量就足夠,懂嗎?

文章發表於 : 2011 7月 05 (週二) 8:08 pm
#8 由 chc
cance 寫:
chc 寫:題目是問橫向鋼筋之間距是否符合規範.
這2式是檢核斷面鋼筋量.
個人認為2者不相干.因為即使鋼筋量不足,也只是加鋼筋,而跟間距無直接關係.

間距跟箍筋量絕對有關係,本題如果間距為5cm那箍筋量就足夠,懂嗎?

紫大及C大說的沒錯,
可是如果本題有關間距規定都符合,
只是判別箍筋量不足造成的原因,而質疑間距不符規定,
我覺得有點難以想像.