96.7.1鋼結構容許應力設計法

文章發表於 : 2007 10月 24 (週三) 11:54 am
#0 由 lee.jengru
修訂部份做一簡要的說明:(請其他先進繼續補充)
1. 第1.1 適用範圍新規範將增訂”本規範依據建築技術規則建築構造篇第235條之1規定訂定之”。
2. 第1.7 常數新規範為第1.6 常數,將彈性模數修訂為2040 tf/cm2(原為2100 tf/cm2)。
3. 第2.5 載重組合 新規範為第2.2載重組合,載重折減係數有修訂。
4. 第3.2 結構用鋼板、棒鋼及型鋼
新規範增列”CNS 13812建築結構用軋鋼料 SN400A,SN400B,SN400C,SN490B,SN490C”。
5. 第13章耐震設計之第13.2.1 使用材料
新規範增列”銲接組合箱型柱應使用符合CNS 13812 SN400B,SN400C,SN490B或SN490C規格之鋼材”。”銲接組合箱型柱斷面板厚大於或等於40mm時應使用符合CNS 13812 SN400C或SN490C規格之鋼材”。
6. 第13章耐震設計之第13.2.2 構材強度軸向壓力強度Puc=1.5FaA (原為1.7FaA)軸向拉力強度Put=0.9FyA (原為FyA)全滲透開槽銲之強度=0.9FyA (原為FyA)部份滲透銲、螺栓及角銲之強度=1.5倍容許值 (原為1.7倍)
7. 梁柱接頭區之剪力強度原為V=0.55Fydctp,新規範修訂為V=0.6Fydctp。
8. 第13章耐震設計之第13.6.2 粱柱腹板交會區設計梁柱接頭區之剪力強度原為V=0.55Fydctp,新規範修訂為V=0.6Fydctp。
9. 第13章耐震設計之第13.7.1 斜撐構材新規範為第13.8.1 斜撐構材,斜撐構材之KL/r應小於265/SQRT(Fy) (原為190/SQRT(Fy) )。

文章發表於 : 2007 10月 24 (週三) 3:17 pm
#1 由 ivi
感謝 lee.jengru 兄 的整理........

(GOODJOB)

文章發表於 : 2007 10月 25 (週四) 2:17 pm
#2 由 atra
想請教lee兄,政府出版兩種規範,目前業界鋼構設計時,是採用強度設計還是容許應力
還是會視情況分別採用?

~~謝謝整理修改條文~~~ (GOODJOB)

文章發表於 : 2007 10月 25 (週四) 2:37 pm
#3 由 lee.jengru
atra 寫:想請教lee兄,政府出版兩種規範,目前業界鋼構設計時,是採用強度設計還是容許應力
還是會視情況分別採用?

~~謝謝整理修改條文~~~ (GOODJOB)


我碰到的都還是用ASD耶
說真的
若用LRFD,不知道有幾個人可以幫忙CHECK
這個也是一個問題!

但是
現在學校好像都不教ASD
連冷軋型鋼規範也根本沒有ASD
真是........

說一故事
5年前
某技師公會邀請一位剛退休的鋼橋設計大師
開了一連串鋼橋設計的課,都是使用假日上課
前兩星期都在講LRFD設計理論
第三星期,有會員忍不住問了這位大師
國內那一座鋼橋是使用LRFD設計的
結果這位大師說他所接觸過的沒有碰到
現場一片嘩然
聽了到第三星期,本來想說可以看到實際的案例
沒想到.............