1 頁 (共 1 頁)

請教各位先進大們 有關撓度計算問題

文章發表於 : 2011 9月 14 (週三) 11:38 pm
#0 由 全新
規範規定:
構材形式:
1.屋頂或樓板:連繫因較大撓度而易遭破壞之非結體者 撓度限制L/480

2.屋頂或樓板:連繫不會因較大撓度而易遭破壞之非結體者 撓度限制 L/240

考慮之撓度:
與非結體連繫後所增之撓度
(持續載重之長時撓度與任何增加活動之即時撓度之和)

上述規定認知
長期總撓度:
ΔLT=(Δi)L+λ(Δi)sus-----(1)

但見考古解答多為下式
ΔLT=(Δi)(L+D)+λ(Δi)sus-----(2)

請問上述二式中何者於正確長期總撓度

文章發表於 : 2011 9月 14 (週三) 11:44 pm
#1 由 sderb
ΔLT=(Δi)(L+D)+λ(Δi)sus-----(2)

文章發表於 : 2011 9月 15 (週四) 12:30 am
#2 由 franck
sderb 寫:ΔLT=(Δi)(L+D)+λ(Δi)sus-----(2)



+1

文章發表於 : 2011 9月 23 (週五) 1:57 am
#3 由 全新
有疑問
λ(Δi)sus:本式已有考慮靜活載重持續撓度因素
那總長期是否應該考慮額外的活載重的即時
撓度
若再上靜載重的即時撓度是否過多呢
雖然目前彷間解答多為(2)式
我有問過九華的某某老師說(1)式方為正解
這就是讓我有所疑問地方

請問各位前輩可以再為我說明了解嗎