請教中間樁應力檢核問題

文章發表於 : 2007 11月 16 (週五) 3:45 pm
#0 由 ivi
請教一般在開挖支撐安全計算中,有關中間樁承載力分析部份,
有幾個問題請教:

1.因為一般中間樁都採H型鋼,所以在計算承載力跟摩擦力之有效面積Ab跟As時,是真的去算型鋼之斷面積跟表面積,或是直接以正方形斷面模擬?

2.一般算中間樁之容許承載力,安全係數FS是比照基樁取3.0還是用2.0即可?

謝謝!

Re: 請教中間樁應力檢核問題

文章發表於 : 2007 11月 17 (週六) 12:44 am
#1 由 atra
ivi 寫:請教一般在開挖支撐安全計算中,有關中間樁承載力分析部份,
有幾個問題請教:

1.因為一般中間樁都採H型鋼,所以在計算承載力跟摩擦力之有效面積Ab跟As時,是真的去算型鋼之斷面積跟表面積,或是直接以正方形斷面模擬?

2.一般算中間樁之容許承載力,安全係數FS是比照基樁取3.0還是用2.0即可?

謝謝!


假設H型鋼翼版寬B,全深(含上下翼版厚度)H:

1.計算柱表面摩擦力之柱身表面積As=2*(B+H)*柱之入土深度, 計算柱端支承力之柱端斷面積Ab=B*H

2.一般情況(如低震區、一般性開挖、地質條件佳):FS=2.0,考慮地震因素或開挖風險較高時(軟弱地盤):FS=3.0

~~資料來源:深開挖工程-分析設計理論與實務- 歐章煜著~~ (跪拜禮new)

文章發表於 : 2007 11月 17 (週六) 9:42 am
#2 由 ivi
感謝 atra 兄的回答!

謝謝!